根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。

按要求对电缆做交接直流耐压试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。

扩展资料

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。

工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

参考资料来源:百度百科—电缆耐压试验

参考资料来源:知网—电气设备交接试验标准(GB50150─—91)简介

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-10-08

高压电缆做耐压试验是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的耐压测试,有没有啥规定?

高压电缆做耐压试验是有规范的:
(1) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
(2)《高压电气设备试验方法》;
(3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;
(4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;

要做YJV22-35KV电缆的耐压测试:
试验步骤:
(1)、检查电缆线路的相位
电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。

(2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)
应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。 

(3)、交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。
3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。
3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-13
高压电缆做耐压试验是有规范的:
1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
2)《高压电气设备试验方法》;
3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;
4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;

第3个回答  2013-07-26
35KV电力电缆执行标准:GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆条文:16.4.1概述电压试验应在环境温度下采用工频交流电压进行。除非购买方另有要求,制造方可任选以下程序进行例行电压试验:a)3.5Uo,5min;b)2.5Uo,30min.16.4.2 单芯电缆试验步骤对单芯电缆的试验电压应施加在导体与金属屏蔽之间。16.4.3 三芯电缆试验步骤应在三芯电缆的每一根导体与金属层之间施加电压。三芯电缆也可采用三相变压器,一次完成试验。16.4.4 试验电压 额定电压Uo/kV 21 26试验电压(3.5Uo)/kV 73.5 91试验电压(3.5Uo)/kV 53 65 若用三相变压器同时对三芯电缆进行电压试验,相间试验电压应取上面所列数据的1.73倍。在任何情况下,电压都应逐渐升高到规定值。 了解更多,可以提供你的QQ给我。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-26
一般的电缆耐压测试都能达到国家标准规定就是5秒内看看有没地方击穿