35kv高压电缆敷设前需要做耐压试验吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-01
你好,35kv高压电缆在出厂前,需要做绝缘的耐压和局放实验。敷设前一般只需要查看电缆外观、核对电缆型号、规格、长度等信息就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GYG6K6WYW3D6G3ZKRZR.html
其他回答
第1个回答 2019-01-24
35kv交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kv/30min。
相似回答
35kV电缆
直流
耐压试验
时,
要
打多少?
答:
对于
35kV电缆
进行直流
耐压试验
时,需要依据国家相关标准
进行测试
,一般情况下需要打1.5倍电压,即52.5kV,持续30分钟。具体打多少要根据该电缆的类型、规格、用途、要求等来确定。需要注意的是,直流耐压试验是电缆出厂前和
敷设前
必须进行的一项重要测试,可验证电缆的绝缘性能是否符合标准要求。测试时需要使...
高压电缆做耐压试验
是有没有规范,
要做
YJV22-
35KV电缆
的耐压测试,有没有...
答:
按要求对电缆做交接直流耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应做1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验;除自容式充油电缆线路外,其他电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。
新
电缆敷设前要进行
什么实验
答:
在新电缆敷设之前,
必须完成交接试验
。这项试验不仅要在电缆安装竣工后进行,而且在电缆投入运行前也必须完成。交接试验的目的是为了确保电力电缆线路在施工单位转交至运行单位时,其可靠性能够得到验证。由于电缆在附件安装、运输以及现场敷设过程中可能会受到损害,即便是已经通过初步试验的高压电缆,其电气性...
高压电缆耐压试验
答:
高压电缆做耐压试验
是有规范的:1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2)《高压电气设备试验方法》;3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;要做YJV22-
35KV电缆
的耐压测试:试验步骤:(1)、检查电缆线路的相位电缆...