答:
1. 对于运行过的26/35kV电缆,
耐压试验的标准是1.73U0/30MIN
,这意味着在30分钟内施加1.73倍的额定电压。2. 对于35kV的电缆,耐压试验
需要施加60kV的电压,持续时间为30分钟
。3. 耐压试验的规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。电缆串联谐振试验装置通过调节电源频率来实现电抗器与被试...
高压电缆耐压
试验
答:
高压电缆
做
耐压
试验是有
规范
的:1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》2)《高压电气设备试验方法》;3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;要做
35KV电缆
的耐压测试:试验步骤:(1)、检查电缆线路的相位电缆线路的两...
35kv高压电缆耐压
试验应是多少倍
答:
试验范围没有特殊说明的,
试用对象35KV电缆≦1KM(300m㎡)35KV电缆长度为2.5倍耐压、20HZ~300HZ下的长度
,如果是2.0倍耐压、20HZ-300HZ下,电缆长度要相应增加33%。
35kV电缆
试验交流
耐压
应该给多少
答:
根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min
。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。题目说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试...
35kV电缆
直流
耐压
试验时,要打多少?
答:
对于35kV电缆进行直流耐压试验时,需要依据国家相关标准进行测试,
一般情况下需要打1.5倍电压,即52.5kV,持续30分钟
。具体打多少要根据该电缆的类型、规格、用途、要求等来确定。需要注意的是,直流耐压试验是电缆出厂前和敷设前必须进行的一项重要测试,可验证电缆的绝缘性能是否符合标准要求。测试时需要...
高压电缆
直流
耐压
试验
标准
是怎样的?
答:
高压电缆
:高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-
35KV
(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行
标准
为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)...
35kv电缆
直流
耐压
泄露
标准
答:
35kv电缆
直流
耐压
泄露
标准
35kv的电缆
如是橡塑电缆,末对直流耐压提出要求。如是纸绝缘电缆,在直流130kv时5分钟不击穿,耐压结束时泄漏电流不大于耐压1分钟时泄漏电流,三相电缆的不平衡度小于百分之二。
高压电缆
做
耐压
试验是有没有
规范
,要做YJV22-
35KV电缆
的耐压测试,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》
电缆
串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压
试验;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
35KV
交联聚乙烯
电缆耐压
试验
规范
答:
2、电压等级至少大于额定电压的3倍,配备4倍额定电压的
高压
硅堆 3、把
电缆
头硬外皮拨开,长度大于500 ,然后把向外分开头分开固定好,高于地面一米 4、用无水酒精或四氯化碳把电缆表面的碳粉擦干净 5、将其中一个头连接到高压硅堆的出线头上,另外两相接地 6、开始升压,速度小于每秒1kv,升到110kv,...
35KV高压电缆耐压
试验电压及时间是多少
答:
一般是3~4倍吧,时间再分钟左右