高压电缆耐压试验

如题所述

高压电缆耐压试验

高压电缆做耐压试验是有规范的:
1 ) GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
2)《高压电气设备试验方法》;
3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;
4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;

要做YJV22-35KV电缆的耐压测试:
试验步骤:
(1)、检查电缆线路的相位
电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。
(2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)
应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。 (3)、交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。
3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。
3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-11

高压电缆耐压试验测量目的

橡塑绝缘电缆特别是交联聚乙烯电缆,因其具有优异的性能,得到了迅速的发展,目前在中低压电压等级中已基本取代了油浸纸绝缘电缆,超高压交联聚乙烯电缆已发展至500kV电压等级。如果对交联聚乙烯电缆施加直流电压,那么直流试验过程中在交联聚乙烯电缆及其附件中会形成空间电荷,对绝缘,有积累效应,加速绝缘老化,缩短使用寿命,同时,直流电压下绝缘电场分布与实际运行电压下不同。因此,直流试验合格的交联聚乙烯电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下也会发生绝缘事故。通过施加交流试验电压,可以避免以上不足,并且可以有效地鉴别正常绝缘的绝缘水平。

电缆交流耐压试验测量注意事项

1、被试电缆两端应完全脱空,试验过程中,两端应派专人看守。

2、试验前应根据电缆长度、电压等级等确定励磁变低压侧接线方式,以使励磁变高压能输出满足试验条件的电压。

3、在施加试验电压前应设定好过电压整定值。

4、试验设备(谐振电抗器、分压器、励磁变压器等)应尽量靠近被试电缆头,减少试验接地线的长度,及减少接地线的电感量。

5、试验时操作人员除接触调谐、调压绝缘旋钮外,不要触及控制箱金属外壳。

第2个回答  2023-03-13
做电缆耐压试验,除了需要了解以上各种试验的规程和标准,还需要了解试验的步骤,才能真正的开始进行操作。具体的试验步骤如下:
3.2使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。
3.3接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护套及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍U0。耐压时间为60分钟。耐压过程中,不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。