44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆耐压试验加多少电压
10kv电缆耐压试验
标准打
多少
的
电压
?
答:
10kv电缆耐压试验标准打8.7/10kV的电压
。这是因为耐压试验的测试电压通常为电缆额定电压的1.3-1.5倍,所以10kv电缆的耐压试验标准打压就应该是10*1.3=13kV,或者10*1.5=15kV。然而,实际上10kv电缆的耐压试验标准电压通常选取8.7/10kV,这个值低于理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于...
10千伏
电缆耐压试验电压
打
多少
?
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压
,试验时间为5min。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(...
10kv电缆耐压试验
出厂具体打
多少电压
,还有就是交流耐压时加交流泄露电...
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压
,试验时间为5min直流耐压试验时,要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不...
您好,
电缆
打
耐压
的
电压多少
如何选择
答:
按照标准确定
试验电压
为21.75KV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)3、
10kv电缆耐压
预防性实验3分钟,直流35KV,竣工耐压实验15分钟,直流35KV。4、电缆串联诣振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压、大电流,是当前高
电压试验
的一种新的方法和...
10kv电缆
交接
试验耐压
打
多少
,如何做
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压
,试验时间为5min。耐压试验公式:2.5U0+2KV/5min 、 3.5U0/5min (U0指电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定电压)一般低压的用2.5U0+2KV/5min 这个公式,高压的用3.5U0/5min这个公式。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5...
10kv电缆
交接
试验耐压
打
多少
?
答:
10kv电缆
交接
试验耐压
打
多少
?十千伏的电缆。打压实验至少要达到十五千伏以上才行。
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、
10kV电缆耐压试验
执行标准10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验
电压
是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,试验...
为什么
10kv电缆
要做
耐压试验
?
答:
10kV电缆
DC
耐压试验电压
为40kV。电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。击穿试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电气安全用具承受过电压能力的主要方法之一。分为频率耐压试验和DC耐压试验。工频耐压试验的试验电压为被试...
10KV电力电缆耐压
打
多少
,时间是多少。
答:
10KV电力电缆耐压
打
多少
,时间是多少。首先要明确下这10kv是6/10kv;还是8.7/10kv,这两种10kv对
电压
要求的
耐压试验
是不相同的。6/10kv电力电缆交流耐压为21kv,5分钟不击穿,直流电压时50.4kv,5分钟不击穿;8.7/10kv的电力电缆交流耐压为30.5kv,5分钟不击穿,直流电压则为73.2kv,5分钟不击穿。
耐压试验
为什么要打那么高的
电压
,相关电压倍数要求是
多少
?
答:
耐压试验
是破坏性试验,考核被试品的绝缘裕度。各个设备的耐压不同,比如对有绕组的,一般打个出厂耐压值的80%,而
10kV电缆
则是打额定
电压
的2倍,具体的可以参考相关的试验规程。额定电压时运行电压,耐压试验要检测绝缘的裕度,自然要比额定电压高很多。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆耐压试验电压打多高
10kv电缆交流耐压试验方法
10kv电缆耐压试验是多少伏
10kv局部放电试验电压是多少
10kv电缆耐压试验打多少
10kv电缆做交流耐压要求
10kv电缆耐压打多少伏
10kv电缆交流耐压试验