44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆交流耐压试验方法
10kV电缆耐压试验
的步骤及注意事项
答:
1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地
。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时,绝缘电阻的稳定值应作为电缆的绝缘电阻值读取。2.测量步骤:(1)测量并记录环境温...
10kv电缆
做
耐压试验
怎么做
答:
第二,
测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上
。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套 及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第四,开始打耐压,每相时间一般为20 分钟。第五,试验完成后先把电压...
10kv电缆
交接
试验耐压
怎么试?
答:
10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。
根据试验标准6/10KV是施加15KV(6x2.5=15)交流电5分钟,电缆不击穿
;而8.7/10KV则是施加21.75KV(8.7x2.5=21.75)交流电5分钟,电缆不击穿。交流耐压试验:电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐...
电缆交流耐压试验
的
方法
是怎样的,在试验
答:
10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min
。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产...
10kV电力电缆耐压试验方法
答:
1 范围 本标准规定了超低频(0.1HZ)
耐压试验
作为判断投入运行后的交联聚乙烯绝缘电力
电缆
运行状态的手段的
试验方法
。2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性...
怎样进行
电缆
的
交流耐压试验
?
答:
(3)、
交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,
电缆
另外 一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。3.2 使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据。3.3 接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外 护套及内衬层接地...
10kv电力电缆交流耐压试验
标准
答:
10kV电缆
直流
耐压试验
的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
交流耐压
...
10kv电缆
交接
试验耐压
打多少,如何做
答:
10千瓦
电缆交流耐压
应该是打2.5U0电压比较合适,而且除了这个标准之外,时间上也有一定的标准,您
测试
和
试验
的时间应该是不得小于5分钟的,差不多也就是5分钟左右的样子。在相应的标准上,还有很多其他的一些规范与内容,例如电缆一般用的是哪一种,例如在5分钟之内是否出现了电缆上的一些变化,有什么...
10kv电力电缆交流耐压试验
标准
答:
控制台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,中试控股在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流
耐压试验
。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
200M的
10kv高压电缆交流耐压试验
怎么做
答:
一般都采用串联谐振
交流耐压试验
设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(Q值),并具有自动调谐、多重保护,以及低噪音、灵活...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电抗器交流耐压试验方法
10kv电缆头耐压试验过程
电缆交流耐压试验标准
10kv交流耐压打多少合适
10kv高压电缆耐压试验方法
电缆耐压试验
10千伏电缆耐压试验怎么做
电缆10kv耐压试验套什么定额
电缆耐压打多少