答:
第二,
测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上
。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套 及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。第四,开始打耐压,每相时间一般为20 分钟。第五,试验完成后先把电压...
高压电缆耐压试验方法
有哪些?
答:
一、超低频耐压试验
超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,主要是观察电缆运行中是否存在绝缘缺陷的无损检测方法,该方法已被大量实验室测试和现场测试。低频耐压试验在低压电力电缆耐压试验中具有良好的应用效果。该方法利用50Hz交流电经整流滤波后变为直流电压,再通过逆变电路将直流电压转换为1kHz交...
10kv电缆耐压试验
答:
第一个问题,分相与三相一起
耐压
其实是一回事,因为
电缆
三相分相绝缘,每相都有半导体层,金属屏蔽层,地线,所以击穿的时候都是先对地击穿,因此分相耐压并无必要,电力交接GB50150-2016规范里也同样支持三相一起耐压,三相一起打耐压的缺点是如果是交流耐压,电流会升高,容易烧毁电抗器,电压升不上去...
10kV
电力
电缆耐压试验方法
答:
5.4
试品电缆的电容量在试验设备负载电容能力范围内时,可以将试品电缆三要线芯并联后,同时对地进行耐压试验
。5.5 用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆相连接,合上电源,开始升压进行试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压...
电缆耐压试验
怎么做?
答:
1、试验用品
试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线耐压试验电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定要保证在规定的试验电压之下,不会发生沿其表面放电的情况。2、耐压试验的...
请问,
高压电缆
厂出厂前需要做哪方面的
高压试验
呢?越详细越好,非常感谢...
答:
检查的
方法
是按照IEC229,对于外护套厚度大于等于2.5mm的
电缆
,在电缆屏蔽与地之间施加
10kV
的直流,耐压1分钟。对于电缆主绝缘的
耐压试验
IEC推荐了两种方法: 直流耐压:3U015分钟;交流耐压:U05分钟。 传统的直流耐压具有试验设备重量轻,可移动性好,容量低等优点,对于油纸绝缘电缆应用效果很好,但对于交联聚乙烯电缆,无...
10kV
(FS-YJLY22-3×150)钢带铠装防水直埋
电缆
,
高压试验
怎么做啊?是做...
答:
普通的
电缆试验
是直流耐压及泄漏电流测试,有些地区或省份电力事业发展的比较领先,就会要求对电缆做交流
耐压试验
(例如江苏省的电力系统)我先说直流试验吧!正常情况下一根电缆从进场到送电前投入使用,会经过4次试验。1、电缆敷设前;2、电缆敷设后;3、第一个电缆终端头制作完成后;4、第二个电缆终端...
10kv
电力
电缆
交流
耐压试验
标准
答:
10kV电缆
直流
耐压试验
的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
三、
10kV电缆耐压试验
执行标准10kV电缆是一般有6/10kV和8.7/10kV两种,这两种电缆的耐压试验电压是不相同的,6/10kV是施加21kV交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10kV则是施加30.5kV交流电5分钟,电缆不击穿。试验的依据为GB/T12706.2-2008 ,
试验方法
标准为GB/T 3048.7,电气装置安装工程电气设备交接...
200M的
10kv高压电缆
交流
耐压试验
怎么做
答:
一般都采用串联谐振交流
耐压试验
设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(Q值),并具有自动调谐、多重保护,以及低噪音、灵活...