10kv电缆做耐压试验怎么做
被试电缆两端设好围栏并有专人看护。
第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。
第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套
及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。
第四,开始打耐压,每相时间一般为20
分钟。第五,试验完成后先把电压降下来再切断电源放电。
第六,用5000v兆欧表再测量一次绝缘,绝缘电阻不应有明显下降
互感器的试验分为绝缘试验与特性试验两大类。
1、测量绕组的绝缘电阻;
2、测量35kV及以上电压等互感器的介质损耗角正切tan ;
3、局部放电试验;
4、交流耐压试验;
5、绝缘介质性能试验;
6、测量绕组的直流电阻;
7、检查接线组别和极性;
8、误差测量;
9、测量电流互感器的励磁特性曲线;
10、测量电磁式电压互感器的励磁特性;
11、电容式电压互感器(CVT)的检测;
12、密封性能检查;
13、测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻。
注:SF6封闭式组合电器中的电流互感器和套管式电流互感器的试验,应按本第1、6、7、8、9款的规定进行。