10KV电压互感器工频耐压试验如何做

如题所述

10kv电缆做耐压试验怎么做

被试电缆两端设好围栏并有专人看护。

第二,测量电缆相位,确保电缆两端相位一致。

第三,先用5000V兆欧表测量,正常情况下新电缆阻值均在10000MQ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其它芯线及外皮的绝缘电阻。外护套

及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻。

第四,开始打耐压,每相时间一般为20

分钟。第五,试验完成后先把电压降下来再切断电源放电。

第六,用5000v兆欧表再测量一次绝缘,绝缘电阻不应有明显下降

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-03
首先,要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为耐压试验有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。其中出厂试验电压最高,交接试验次之,最低就是大修试验。我猜你可能是施工单位的电气调试人员,做的应该就是交接试验。如果母线电压时10KV的话,试验电压应该是27KV。 另外,必须把一次的同相的首尾短接,要不然会产生电感。
第2个回答  2021-04-10

互感器的试验分为绝缘试验与特性试验两大类。

1、测量绕组的绝缘电阻

2、测量35kV及以上电压等互感器的介质损耗角正切tan ;

3、局部放电试验;

4、交流耐压试验;

5、绝缘介质性能试验;

6、测量绕组的直流电阻;

7、检查接线组别和极性;

8、误差测量;

9、测量电流互感器的励磁特性曲线;

10、测量电磁式电压互感器的励磁特性;

11、电容式电压互感器(CVT)的检测;

12、密封性能检查;

13、测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻。

注:SF6封闭式组合电器中的电流互感器和套管式电流互感器的试验,应按本第1、6、7、8、9款的规定进行。

回答者:三新电力

相似回答