44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆耐压打多少
电缆耐压
试验
打多少
分钟?
答:
运行过得26/35kv电缆耐压需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟
。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
10kv
电缆耐压
试验标准打8.7/10kV的电压。
答:
10kv电缆耐压试验标准打8.7/10kV的电压
。这是因为耐压试验的测试电压通常为电缆额定电压的1.3-1.5倍,所以10kv电缆的耐压试验标准打压就应该是10*1.3=13kV,或者10*1.5=15kV。然而,实际上10kv电缆的耐压试验标准电压通常选取8.7/10kV,这个值低于理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于...
35kV
电缆
直流
耐压
试验时,要
打多少
?
答:
一、纸绝缘电力电缆:21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV,26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV
二、交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍:35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo Ut=4×35=140KV 三、试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验...
10kv
电缆
交接试验
耐压打几
电压,试验时间是多久
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压
,试验时间为5min。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(...
电缆耐压
试验标准
答:
通常家庭和常见用途的
电线
都符合标准规格性能,国家标准对五种常见规格性能进行了规定。外观方面,电线应具备认证标志、制造商信息、线径等标识,并且地线应使用黄绿色绝缘层;在机械强度方面;护套的绝缘电阻(一般要求大于100MΩ)和
耐压
强度(500V以下1500V);线阻值(在特定线径、电导率、长度条件下,...
电缆耐压
试验标准
答:
一般家用、常见的
电线
都是标准规格性能的,国标规定了常见的5种规格性能。外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层;机械强度;护套的绝缘(一般大于100MΩ)和
耐压
强度(500V以下1500V);线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)5、高温冲击150度下,低温-30度...
电缆
直流
耐压
试验电压是
多少
?
答:
代替的是交流
耐压
试验,试验标准如下图:如果
电缆
材质采用油纸绝缘电力电缆,试验标准如下:此时需进行直流耐压试验,试验电压为4.5U0,即:4.5×35=157.5(kV),也就是15.75(万伏)。试验标准来源:《T 596-2021 电力设备预防性试验规程》,国家能源局2021年4月26日发布,10月26日实施。
电缆耐压
等级
答:
电缆耐压
等级 电缆耐压的等级是电压等级有0.6/1KV和450/750V和6/6KV和8.7/10KV和110KV和500KV只有高低压之分1KV以部属于低压电缆以上是高压电缆
35kV
电缆
试验交流
耐压
应该给
多少
答:
根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯
电缆
的例行
耐压
试验是施加交流电压30.5kV/5min。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。题目说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电...
10kv
电缆
交接试验
耐压打多少
,如何做
答:
10千瓦
电缆
交流
耐压
应该是打2.5U0电压比较合适,而且除了这个标准之外,时间上也有一定的标准,您测试和试验的时间应该是不得小于5分钟的,差不多也就是5分钟左右的样子。在相应的标准上,还有很多其他的一些规范与内容,例如电缆一般用的是哪一种,例如在5分钟之内是否出现了电缆上的一些变化,有什么...