44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆交流耐压试验方法
10kv电缆耐压试验
标准打几伏电压?
答:
然而,实际上
10kv电缆
的
耐压试验
标准电压通常选取8.7/10kV,这个值低于理论计算值,但已被广泛接受和应用,这主要是基于电缆的实际运行条件和安全因素的考虑。耐压试验是电缆制造和安装过程中的重要环节,其主要目的是检测电缆的绝缘性能,确保电缆能够在正常工作电压下安全运行。如果电缆在耐压试验中出现击穿...
不同电压等级的
电缆
怎样取样做
试验
?
答:
现行
电缆
线路的电气试验大致有:直流耐压和泄漏电流试验、工频
耐压试验
、测量绝缘电阻、绝缘油试验、局部放电试验、0.1 Hz超低频试验、
交流
变频谐振试验等。目前,电力部门对于不同电压等级和不同类型的电力电缆线路的
试验方法
和试验内容也不尽相同。1、油浸纸绝缘电缆的直流耐压试验直流耐压反映电缆绝缘的泄漏和耐压特性。红...
10kv电缆耐压试验
介绍以及型号价格举例
答:
10kV电缆
直流
耐压试验
的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
交流
工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、
耐压测试
(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要
方法
之一。分工频耐压试验和直流耐压试验...
10kV电缆耐压
打多少
答:
10kV电缆交流耐压试验
的依据是 1、GB50150-2016<<电气设备交接试验标准>> 2、DL/T 596-1996<<电力设备预防性试验规程>> 10kV电缆交流耐压试验采用的设备是MSXB型变频串联谐振装置,试验设备的电压为22kV,试验设备的容量与电缆的长度和截面积有密切关系。我刚刚去过四川重庆金凤山风力发电场做交接试验,...
10kv电缆
交接
试验耐压
打多少?
答:
10kv电缆
交接
试验耐压
打多少?十千伏的电缆。打压实验至少要达到十五千伏以上才行。
6KV,
10KV
,35KV
电缆
交接(大修)
试验
电压分别是多少? 另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接
试验
标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用
交流耐压
(串联谐振耐压),6KV
10KV电缆
耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS...
1
10kv电缆
直流
耐压试验
标准
答:
1
10kv电缆
直流耐压试验标准 110kv电缆直流耐压试验标准:即64*2=128kV1
10kV电缆
的电压一般都是64/110kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,110kV电缆应该采用工频
交流耐压试验
,试验电压为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有直流耐压试验的描述,但条文说明里...
高压
试验
有哪些
答:
一、高压
电缆试验
1. 电缆绝缘电阻试验【标准
10KV
:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3.
交流耐压试验
(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4....
10kv电缆耐压试验
答:
电缆
三相一起进行
耐压试验
只能反映A、B、C三相对电缆外皮和地的绝缘情况,并不能反映出A和B之间,B和C之间,A和C之间的绝缘情况,而相对地是相电压,而相间是线电压,线电压要比相电压高出根号3倍,相间绝缘比对地绝缘更重要,因而分相试验还是很有必要的;...
电缆耐压试验
设备如何识别电缆击穿?
答:
电缆耐压试验
设备如何识别电缆击穿?电缆的出厂局部放电和高压试验是在屏蔽室内逐盘进行的,这时可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,应该可以确定是电缆真的发生了击穿。或者,重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势,也可以确定电缆发生了真击穿现象,如果电缆每一次的击穿...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电缆耐压送检
10kv高压柜耐压一般打多少
高压柜柜体耐压试验
高压柜耐压试验步骤