44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆交流耐压试验方法
10kv
聚氯乙烯
电缆
,3X400平方毫米、1000米(铜芯),做
交流耐压试验
...
答:
对于电缆做耐压试验 标准规定是3.5倍U0,你说的10KV电缆应该是指线电压10KV的吧,通常说的10KV电缆有两种一种是指的8.7/10KV,还一种是6/10KV的电缆,这两种电缆它的交流耐压试验是不一样的。8.7/
10KV电缆交流耐压试验
是3.5*8.7=30.5KV 5分钟电缆不发击穿,6/10KV电缆则只需要3.5*6=21KV...
10KV电缆
直流
耐压
标准
答:
如果
电缆
额定电压是8.7/
10kV
,一般直流试验电压47kV。1、
耐压测试
(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要
方法
之一。分工频
耐压试验
和直流耐压试验两种。2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以...
10kV电缆
直流
耐压试验
的电压是多少?
答:
10kV电缆
直流
耐压试验
的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
交流
工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、
耐压测试
(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要
方法
之一。分工频耐压试验和直流耐压试验...
10KV高压电缆
泄露电流值标准
答:
直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/
10kV电缆
的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做
交流耐压试验
。注意事项:1....
请问郭老师,
10kV电缆
常规
试验
需要做哪些试验?
答:
1、
电缆
主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压、
交流耐压试验
;3、电缆...
10kV
硅橡胶高压
电缆耐压试验
值
答:
国家标准是4.5倍U0 ,
10kv
正式全称是8.7/15KV。。计算一下就是了,4.5*8.7=39.意思是对
耐压
国标来说39kv工频电压5分钟,不击穿不闪络 至与冲击电压是95kv,正负十次不击穿不闪络。详细各参数你可以查看JB12706.4-2002标准看下的。
10KV
开关柜
交流耐压试验
标准电压是多少
答:
1、新的
10kV
油浸式变压器,其工频
交流试验
耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频
试验耐压
,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。绝缘
耐压试验
标准,在...
高压配电室预防性
试验
都要做什么试验?
答:
一、高压
电缆试验
1. 电缆绝缘电阻试验【标准
10KV
:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3.
交流耐压试验
(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4....
35kV
电缆试验交流耐压
应该给多少
答:
根据GB/T12706-2008标准要求:
10kV
交联聚乙烯
电缆
的例行
耐压试验
是施加
交流
电压30.5kV/5min。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。题目说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电...
10kv电缆耐压试验
费用
答:
同时,在测试完成之后,还需要进行仔细的数据分析和处理,以便更好地评估电缆的性能。总而言之,
10kV电缆耐压试验
费用是不可避免的,但是这也是确保电缆质量的必要手段。大家要注意,选择合格的测试机构、掌握测试数据分析的
方法
,才能真正为电力设施的安全稳定运行提供保障。