答:
2.输电线路在跨越铁路档内,导地线不得接头
;邻档断线情况下的最小垂直距离为7.0m;同时不宜在铁路出站信号机以内跨越;至轨顶的最小垂直距离:110kV为11.5m、220kV为12.5m、330kV为13.5m、500kV为16.0m、750kV为21.5m。法律依据:《关于各种管线穿越铁路路基的暂行规定》第一条 路内各部门...
10kV电力线路能否跨越电气化
铁路
,有没
有什么规定
答:
10kV电力线路可以跨越电气化铁路,但要经过铁路局审批后才可施工
。输电线路一般电压等级较高,磁场强度大,击穿空气(电弧)距离长。35kV以及110kV、220kV、330kV(少数地区)、660kV(少数地区)、DC/AC500kV、DC800kV以及新建的上海100kV都是属于输电线路。它是由电厂发出的电经过升压站升压之后,输送...
电力
电缆
连续下穿两处
铁路
桥梁时允许设置中间接头吗?
答:
敷设地下电力电缆时,不能在电缆穿越道路,桥梁,铁路,涵洞段有电缆接头
。这是因为在这些地段,不能开挖作业来做电缆接头,若是做好接头再拉埋,接头容易被损坏。所以当电缆穿越铁路桥梁时,不能有接头。
光
电缆穿越铁路的
防护管最低超出枕木多少
答:
一,
高道床地段(道床厚度高于600毫米及以上)
,
铁路信号电缆在过轨道时需增加防护管道,然后在轨枕下部不少于600毫米处埋设通过轨道
。二,低道床地段(道床厚度低于600毫米),需埋设在路基面下。无论哪种方式进行过轨道施工,必须由工务部门进行配合,埋设好以后及时进行捣固,确保线路稳定。
铁路
通信光、
电缆
施工存在哪些常用防护情况?
答:
3. 在路肩埋深不足或困难地区,应设置电缆槽进行防护。特别是在全石质地沟段,沟渠的深度不得少于0.4米
。4. 当地面条件限制,无法直接埋设光、电缆时,
应选择钢管进行跨越断沟的防护
。5. 在穿越人口密集的城镇或施工频繁的区域时,应根据具体情况,考虑设置漫水坡、挡土墙或电缆槽等防护措施。6. ...
10KV
电缆
敷设深度要求是多少?
答:
6. 直埋电缆在
穿越铁路
、公路或街道时,应穿过保护管,其保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5米以上。7. 直埋电缆引入构筑物时,在贯穿墙孔处应设置保护管,并采取阻水堵塞措施以确保管口密封。8. 直埋
电缆的
接头配置应满足特定要求,例如接头与邻近电缆的净距不得小于0.25米,并列电缆...
铁路
通信光、
电缆
施工存在哪些常用防护情况?
答:
【答案】:(1)光、
电缆
在
穿越铁路
、通车繁忙或开挖线路受到限制的公路时,应采用钢管进行防护 (2)光、电缆在穿越答应开挖路面的公路时,应采用塑料管或钢管保护。(3)埋深在路肩或埋深达不到
规定
要求的困难地段,应设电缆槽防护。路肩上全石质地沟段沟渠不得少于0.4m。(4)跨越断沟而无法直埋时,应...
电力安装的基本工法,如
电缆
敷设及桥架安装的基本知识?
答:
1.
电缆
埋设深度有以下
规定
:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,
穿越
农田时不应小于1m.电缆应埋设在冻土层以下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。2.电缆与
铁路
、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设在坚固的保护管、或隧道内。电缆管道的两端宜伸出道路路基两边各2m,伸出排水管0.5m...
铁路
标准介绍?
答:
GB 12528.1-1990 交流额定电压3 kV及以下
铁路
机车车辆用
电缆
(
电线
)一般
规定
GB 12528.11-2003 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线)补充件1:交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆(电线)IGB 13669-1992
铁道
机车辐射噪声限值GB 1402-1998 铁道干线电力牵引交流电压GB 146.1-1983 标准轨距铁路机车车辆限界GB ...
光缆跨越
铁路
线和大河怎么进行敷设?
答:
8、直埋敷设的光缆线路与
铁路
、公路或街道交叉时,应穿保护管,且保护范围要超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。9、直埋敷设的光缆引入构筑物时应在贯穿坡孔处设置保护管,且应对管口实施阻水堵塞。10、直埋敷设光缆的接头与邻近光缆的净距不得小于0.25m;并列光缆的接头位置宜互相错开,且不...