44问答网
所有问题
当前搜索:
高压线路跨越铁路设计规范
高压
电缆穿越
铁路
的规定
答:
法律分析:1.输电
线路
在跨越220kV及以上线路,铁路,高速公路,一级等级公路,一二级通航河流及特殊管道等时,悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV及以上线路并宜采用双挂点)或两点单联串。2.输电线路在
跨越铁路
档内,导地线不得接头;邻档断线情况下的最小垂直距离为7.0m;同时不宜在铁路出站信号...
35kv
线路
与
铁路
交叉
跨越
安全距离是多少?
答:
35kV~110kV架空线到电气化铁轨的最小垂直距离11.5m。 参考资料: 110-500kV架空送电
线路设计
技术规程
请问输电
线路跨越
高速
铁路设计
技术导则?
答:
GB 50545-2010 《110~750kv架空输电
线路设计
技术
规范
》 对路边缘距离要注意,最好大于50米,还有要注意 耐-直-耐 这项要求,看书72页有说明。
高压线
铁塔和普通
铁路
或者高铁需要一定的安全距离么?
答:
《110—750kV架空输电
线路设计
技术
规范
》的第13.0.11条规定 输电线路与
铁路
、道路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近,应符合表13.0.11的要求。
铁路
电力
设计规范
介绍?
答:
铁路
电力工程
设计
年度分为近期和远期,近期为交付运营后第十年,远期为交付运营后第二十年。设计时应根据工程特点、规模和发展规划,做到远、近期结合。电气设备的房屋和场地、
高压
电力
线路
应按远期的用电量确定;低压电力线路应按近期的用电量确定;其它电力设施及电气设备应按交付运营时的用电量确定,...
66kv输电
线路跨越
公路,
铁路
对地距离是多少
答:
【陆国智同志教导我们说】按照《66KV及以下架空电力线路
设计规范
》的规定,66kV输电
线路跨越
公路、
铁路
,电力线对公路路面及铁路轨顶最小垂直距离分别为7.0m和7.5m。
输电
线路设计规范
中规定:架空线路不宜在
铁路
出站信号机以内
跨越
。 铁路...
答:
好象没有
铁路
的
规范
对此有要求,主要是出于对电磁干扰的担心,建议找找无线中通讯方面的规定吧。你只要能有充分理由证明你要建的电力
线路
在任何工况下,对铁路的信号干扰都在可接受的范围内,就一切欧啦!
国家
铁路
局发布铁路电力
设计规范
工程建设行业标准
答:
认真总结和吸纳了我国
铁路
电力工程
设计
和电力设施运行维护管理经验,充分借鉴了相关科研成果和国内外相关标准。本标准适用于高速、城际、重载、普速等不同等级铁路110kV及以下电力设备和35kV及以下电力
线路
的工程设计。公众可登陆国家铁路局政府网站主页《标准
规范
》栏目查询相关信息。
铁路线路设计规范
介绍?
答:
第五章 方案技术经济比较 方案技术经济比较是确保铁路方案合理性的关键步骤,需要遵循一定的原则,使用技术指标和经济指标进行评价和比选。第六章 车站设计 车站设计是铁路运输的重要组成部分,包括会让站、越行站和中间站的设计,以及区段站的功能和布局。以上内容是对
铁路线路设计规范
的概述,具体细节和...
跨越
电气化
铁路
的各种建筑物与带电部分最小距离
答:
跨越
电气化
铁路
的各种建筑物与带电部分最小距离不少于500mm。