44问答网
所有问题
当前搜索:
高压设备常见故障
高压
开关柜
常见
的元件
故障
有哪些?
答:
1. 电缆:电缆常见的故障主要是相间短路
,即便起初是单相短路,也可能因长时间放电而逐步演变为两相或三相短路。发现故障后,应立即排查故障点并在处理好后才能恢复通电,以免损坏更多设备。2.
电压互感器
:电压互感器故障可能会引起一次侧熔丝熔断,其内部匝间、层间、相间短路或一相接地都可能导致此类情况...
高压
配电柜和低压配电柜
故障
的
常见
原因
答:
(1)拒绝、故障
这种故障是高压开关设备的主要故障,原因大可分为两类。一种类型是由
操作机构和传动系统的机械故障引起的
。具体表现为
机构堵塞
,元件变形位移断裂,闭合芯松动、卡松动,轴销松动,跳闸失灵。另一种是由电气控制和辅助电路引起的,特点就是
二次接线接触不良
,端子松动,接线错误,机械或开...
高压
开关测试仪
常见
问题如何处理?
答:
1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题
处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。2、高压开关动特性测试仪提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线”(...
高压
开关柜
常见
的
故障
及原因是什么?
答:
这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类。
一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏
,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为
二次接线接触不良
,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转...
直流
高压
发生器
常见故障
及处理
答:
直流高压发生器常见故障及处理
DC发电机维护注意事项:1.防止异物进入控制箱
。如果控制箱中有风扇,请经常检查风扇是否正常运转。2.检查各处的防尘装置。如有损坏或连接松动,应及时处理,防止灰尘混入损坏设备。3.当倍增器绝缘管变脏时,请用干布擦拭。不要用酒精或汽油等有机溶剂擦洗。可以用洗洁精清洗...
高压
断路
常见故障
有哪些?
答:
高压断路器作为一种重要的高压开关设备,在使用过程中可能会出现以下一些常见故障:1. 触头磨损:由于触头频繁开闭会导致接触面磨损,进而影响接触质量,表现为接触不良、烧伤。2.
绝缘失效
:由于机械损伤、污秽等原因导致绝缘材料的绝缘能力下降或失效。表现为沿表面感电弧、局部放电跳闸等。3. 气密性失效...
高压
无气喷涂机有哪些
常见故障
?
答:
1、密封性失效
故障
各部位的密封胶圈有老化袭失效期,密封锣扣也有自松脱可能,这些会造成失压,需时常检查和更换、紧固zhidao。2、机械运动障碍 需时常润滑和更换老化磨损的机械部件。3、阻塞类故障 应防范涂料结块或沉积阻塞
设备
和管道,超过时限要求(不同涂料要求不同)停工时严格按标准冲洗清洁设备和...
高压
开关柜如何检修
答:
一、高低压开关柜常见故障及原因开关柜属于电气设备,在使用过程中,难免会出现一些故障,常见故障一般多发生在绝缘、导电和机械方面,主要有以下几种:1、
拒动、误动故障
这种故障是开关柜主要的故障,其原因可分为两类:一是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或...
高压
配电室
常见故障
答:
当出现短路时会引发变压器的内部短路
故障
。变压器的外部出现喷油以及高温烧坏等现象时,其内部油色会变黑,并产生焦味。通过实验,检查出绝缘电阻是否有高低变化的情形。2.2.2.故障处理方法 配电
设备
的保护装置能够有效防止过载、短路和雷电等。而防止出现短路故障由高低压熔断器进行保护,熔丝选择不当后,...
如何查找
高压
开关柜的
故障
答:
高压
开关柜
常见故障
表现形式主要有正在运行
设备
突然跳闸和电动手动不能分合闸。高压开关柜常见故障类型可分为电气故障和机械故障两类。电气故障可以分为电动不能储能、电动不能合闸、电动不能分闸等。 一、高压开关柜在运行中突然跳闸故障的判断和处理 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压设备容易出现的故障
高压设备室外不得接近故障点
高压设备故障安全距离
高压设备不得接近故障点多少米
高压配电装置常见故障
当高压设备接地故障时
高压设备室外不得接近故障点几米内
高压配电室常见故障及处理
高压柜常见的故障及处理方法