高压配电室常见故障

如题所述

2.1.变压器运行过程中出现异常声音

2.1.1.故障分析

在变压器的运行过程中,内部产生较大的声响,有爆裂声,或者变压器的套管存在严重破损,并时常伴有放电、闪烁的现象。当变压器在运行时出现这种状况,应该立即停止运行并且及时检修。产生这些现象的原因包括:变压器内部接触不良,或者绝缘套管被击穿,发生放电现象。套管内放电并且伴随着闪烁,大多是因为套管破损,或者套管有裂纹,套管表面釉面损坏。

2.1.2.故障处理方法

分析导致故障发生的原因,如果因为超负荷而导致变压器出现高而沉重的声响,则应该对变压器的负荷及时进行调整;如果因为个别零件松动,使得变压器出现强烈的、不均匀的噪声,则必须立即停止变压器的运转,加强检修;如果系统出现铁磁谐波的振动,使得变压器出现粗细不均的噪声,则必须及时地对系统参数进行调整。

2.2.内部绝缘损坏短路故障

2.2.1.故障分析

当出现短路时会引发变压器的内部短路故障。变压器的外部出现喷油以及高温烧坏等现象时,其内部油色会变黑,并产生焦味。通过实验,检查出绝缘电阻是否有高低变化的情形。

2.2.2.故障处理方法

配电设备的保护装置能够有效防止过载、短路和雷电等。

而防止出现短路故障由高低压熔断器进行保护,熔丝选择不当后,如果出现低压线路短路而不能及时地断开发生故障的额线路,就会导致配电变压器受损。

若配电变压器长期超负荷,就会导致绕组高温,内部绝缘老化,绝缘油质受损,受外部短路的冲击,防过压时易引发内部短路故障。

而配电变压器内部绝缘受潮严重时,在过电压影响下,绝缘击穿放电从而引发短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-06
电气故障:故障跳闸、事故跳闸、继电保护动作、直流系统故障(例如直流接地)、信号故障等等 机械故障:设备方面的机械问题,例如刀闸的连杆、继电器的接点接触不良等等 暂时就想起这么多了。高压配电室遇到的问题,请大神指教
我们的高压配电室有4台变压器,由供电局两路供电。有一天晚上,供电局出现问题,导致断电,后来只有一路在供电,然后变压器也只开了2台,其中出现了些什么样的操作?两天后,电路修复了,怎么样操作才能恢复到4台变压器工作?门外汉,请大神指教。
...展开
1人回答
匿名用户2018-07-18
高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位. 功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。分类按断路器按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式 (1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。 (2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按地点按安装地点分为户内和户外 (1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用, 如:KYN28A-12等开关柜; (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用, 如: XLW等开关柜。按柜体结构按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类 (1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。
第2个回答  2020-10-06
一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。

二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。

三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。

四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。

五.电力电容器:

1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40?。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。

2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。

六.电力电缆:

1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。

2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。

七.母线:

1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

2.各母线、引线与铜铝接头的温度不得超过70?。

八.二次回路:

1.室内各种指示灯,均齐全、明亮,正常运行时应监视开关指示灯,若灯不亮,可检查灯泡是否完好,熔丝是否熔断。

2.经常监视直流系统绝缘状态,若出现接地及时汇报。

九.防雷接地及其它:

1.雷雨季节避雷器应投入运行,避雷器投入运行时应经过预防性试验,证明合格。

2.雷雨后应检查避雷器有无放电,闪络痕迹。

3.各种指示牌字迹清楚、齐全,接地线应编号,不断股,要接触良好,绝缘操作棒、橡皮手套、验电笔、绝缘台(垫)等安全用具定期校验,不用时应放在干燥的地方。

4.平时门要关闭,屋顶不漏水,室内应保持清洁明亮,设备、照明应保持完好。

5.灭火沙箱应盛满黄沙,二氧化碳灭火器应定期校验。

低压配电室安全操作规程

一、要害场所管理制度

、低压变电所均为要害场所,变电所必须悬挂“要害场所,闲人免进”等标志牌。 1

2、非专业电工或维护人员禁止进入变电所,更不准操作电气设备,变电所的钥匙必须专人保管不得外借。

3、外单位来人检查、参观必须有本单位的有关人员陪同,并向参观、检查人员说明安全事项,否则,不得进入要害场所。

二、工作票、操作票制度

1、低压电气设备停电检修时,必须办理工作票,工作票需经工作票签发人签字,具有签发资格的有关领导审核(主要是影响时间)后,工作票才有效。

2、根据工作票填写操作票,填写操作票时,要注意开关名称、停电时间、发令人姓名等。

3、工作票、操作票要认真填写,不得有涂改、漏项等情况,工作票、操作票现场保存三个月有,全年存档。

三、设备巡视制度

1、地面各变电所应设专人巡视,两人同时进行,每周至少对各个变电所的电气设备巡视一次。

2、巡视的主要内容如下:

1)、变压器油位是否正常,是否渗油,干燥剂是否变色,高低压接地线柱是否发热,声音是否正常等。

2)、低压刀闸接触面积是否符合要求,是否发热,消弧罩是否齐全等,空气开关接线柱是否接触良好,操作机构是否完好等。

3)、电压表、电流表有无破损,指示是否正常,电度表转动是否正常,所有设备接地装置是来否合格,漏电保护装置动作是否灵敏、可靠等。

4)、防小动物设施是否完好,灭火器材是否合格,数量是否足够,卫生是否良好,电缆沟有无积水,门窗是否完整,房屋是否漏雨等。

3、巡视完毕后,要做好巡视检查记录,其内容主要包括:巡视设备时间、内容、存在问题及巡视人员签名等。
第3个回答  2020-10-06
1.案例一 2.1.1故障现象 运行中某出线柜突然跳闸,保护继电器未动作,手动重合闸失败。 2.1.2分析检查 经检查所有保护信号继电器均未掉牌,事故音响、光子牌未报警,排除过流、接地等保护跳闸情况。通过中央控制...
2.案例二 2.2.1故障现象 高压配电室配备两套高压电容补偿柜(101柜,103柜)对系统电网进行高压补偿,由一台高压开关柜作为电容补偿柜总电源柜。值班工报告近日来103电容补偿柜内时有放电声。
望采纳~
第4个回答  2020-10-06
开关柜合不上闸处理

•1.GG1A型开关柜合不上闸的原因。

(1)操作不当。

(2)合闸电源消失。

(3)控制回路断线。

(4)转换开关接触不良。

(5)合闸线圈断线。合闸接触器线圈断线。

(6)辅助触点接触不良。

(7)其它机械方面故障,如传动机构连杆松动、脱落、合闸铁芯卡涩,断路器分闸后机构没有复位等。

处理方法

(1)首先在绿灯亮的情况下,再合一次闸,如果合上,说明是转换开关没合到位,属于操作不当。

(2)如果绿灯亮,接触器动作,应该检查合闸电源是否正常,如电源开关没投、合闸熔断器熔断等原因并处理。检查熔断器是否熔断的方法有两种:一种为带电检查,一种为取下后用欧姆档检查。详细介绍。

(3)如果绿灯不亮,那么首先检查控制熔断器和小开关是否熔断或者跳闸。若果发现问题,应及时更换。

(4)辅助触点接触不良,绿灯不亮,打开机构盖,检查合闸回路辅助触点,调整小拉杆到合格位置。什么位置算合格?

(5)合闸接触器线圈断线,或者接点卡劲。更换接触器或者拆下检修。

(6)转换开关接触不良,用短路线将5-8接点短路后能合闸,说明接点接触不良,拆下检修或者更换

(7)打开机构盖,用手动合闸检查合闸顶杆是否能过托架2mm,如果不能说明合闸铁芯行程不够,应调整铁芯顶杆长度。

(8)打开机构盖,检查机构在上一次分闸后是否回位,如果没有,应用手动方法将其归位,再合闸。

(9)检查合闸电源电压是否满足不低于85%的额定电压。

(10)弹簧储能机构,应检查是否机构为储能。

2.KYN28型开关柜合不上闸 分不开 的原因

(1)没有控制电源 显示控制回路断线

(2)转换开关接触不良

(3)弹簧未储能 储能指示灯灭

(4)手车没摇到位置 手车位置指示灯灭

(5)航空插头接触不良

(6)手车内的控制电路板内故障

(7)手车内辅助接点以及行程开关接触不良或者未到位

(8)合闸或者分闸线圈短路或者断线

(9)机械回路故障 弹簧、齿轮、轴销等。

KYN28型开关柜合不上闸的检查处理

(1)没有控制电源 显示控制回路断线•检查控制回路电源开关是否在合位如在合位用万用表检查电源侧和负荷侧是否均有电 如没有应查二次线

(2)转换开关接触不良•检查开关的接线情况和开关内部触点,短接 合闸的 接点和 分闸的 接点确认是否是接点接触不良

(3)弹簧未储能 储能指示灯灭•检查储能电源开关是否合位•(4)手车没摇到位置 手车位置指示灯灭 •用操作把手调整手车位置至终了位置检查位置指示灯亮

(5)航空插头接触不良•应首先检查插头的针式接线柱是否良好,有无松动脱落现象,如有应该予以焊接 如果焊接良好无松动,应该插拔几次固定好后再合闸。

(6)手车内的控制电路板内故障•电路板内有四个回路的熔断器,分别为合闸、分闸、储能、闭锁回路。容量分别为5A和2A检查熔断器是否熔断 接触器是否烧损 电路板的接线有无松动 短路线是否正确等

(7)手车内辅助接点以及行程开关接触不良或者未到位•打开手车面板手动检查各触点接触情况 和触点的接线是否良好 如接触不良可考虑更换接点接线 或者调整行程开关的接触位置

(8)合闸线圈、分闸线圈短路或者断线•将线圈接头拔下,测量线圈电阻

(9)机械回路故障 弹簧、齿轮、轴销等。•检查轴销有无缺失,传动轴是否偏移脱落,弹簧是否拉力是否正常 齿轮的啮合错位否

开关分不开的原因及处理•(1)控制熔断器熔断。更换。

•(2)转换开关6-7接点接触不良。拆下检修或者更换。

•(3)机构里辅助开关接触不良,或者烧坏。打开机构调整拉杆长度或者用砂布处理触点烧痕。

•(4)检查分闸线圈是否断线,更换时要考虑电源电压,串并联关系。

•(5)检查分闸铁芯行程是否正常,如发现不够应调整或者更换。•(6)铁芯是否卡劲,可适当涂抹二硫化钼。

•(7)检查死点是否过低,如果低于180度,可适当进行调整。

开关柜红灯不亮原因及处理•(1)用万用表检查红灯接线柱有无电压,如果有电压,说明红灯坏,应联系停电更换红灯灯具。(有的灯有极性)

•(2)如果没有电压,应该检查分闸回路,包括转换开关16-13接点、机构内辅助触点、分闸线圈、控制熔断器等。

•(3)如果是KYN28开关柜,应检查控制回路的电源断路器是否送电或者跳闸。

控制熔断器 正 负 闪光

电流互感器异常声音的原因•(1)固定互感器的螺丝松动,应紧固。

•(2)互感器内部穿芯螺栓松动。

•(3)互感器容量小造成在过负荷的时候磁饱和。

•(4)二次回路开路。如表计和继电器的线圈断线、互感器的接线端子接触不良、端子排的试验端子开路等。

• (5)互感器绝缘件污损,绝缘下降,污闪放电

开关柜闭锁失灵原因

•(1)开关柜甲倒闸合上后,网门能打开,闭锁没有起作用,检查闭锁连杆紧固螺丝是否松动,调整合适后合闸试验。

•(2)开关和刀闸间闭锁检查,合闸后顶杆是否将圆形挡块顶到刀闸把手的闭锁中间。如没有,应调整真空开关的闭锁拉杆长度,使之合格。•(3)KYN28型开关柜闭锁的检查,电气闭锁应有电源,机械闭锁应无卡劲。不应经常用解锁的方法打开电缆室门。

开关柜绿灯不良原因及查找

•(1) (1)用万用表检查绿灯接线柱有无电压,如果有电压,说明绿灯坏,应联系停电更换红灯灯具。(有的灯有极性)

•(2)如果没有电压,应该检查合闸回路,包括转换开关11--10接点、机构内辅助触点、合闸接触器线圈、控制熔断器等。

•(3)如果是KYN28开关柜,应检查控制回路的电源断路器是否送电或者跳闸。

开关柜工作灯不亮原因

•(1)开关失灵,更换。

•(2)灯泡烧坏,更换。

•(3)灯座接触不良,拆下后检修或者更换。

•(4)KYN28型开关柜应检查电源断路器是否跳闸或者损坏,另外应检查接线处是否良好,有无接线外皮被压在接触部位现象。

机构分合闸指示牌位置不对

•检查分合闸开关是否到位,检查拉力弹簧、真空开关导杆的长度变化,如果确认分和到位,应打开机构盖,检查分合闸指示牌的固定螺丝是否松动。

•检查分合闸指示牌是否变形卡劲。

隔离开关的故障原因

(1)检查隔离开关绝缘子是否完整,有无电晕和放电现象。检查水泥浇铸连结情况,有问题应及时处理或更换,用兆欧表检测绝缘子的绝缘电阻。

(2)检查传动杆件及机构各部分有无损伤、锈蚀、松动或脱落等不正常现象,检查润滑情况,必要时加以清理并加二硫化钼,对底座进行铲锈涂漆并确保其接地良好。

(3)检查触头接触是否良好,压紧弹簧的压力是否足够,清洁触头接触表面的污垢和烧伤痕迹。触指烧伤严重的应更换,触指弹簧弹力不足的应更换,接触表面涂中性凡士林或导电硅脂,减小触头的氧化。•(4)用直流电桥测试动静触头间和母线与刀闸连接板之间的接触电阻值应符合规定。单个接头之间≯ 200μΩ。

(5)按制造厂的技术参数复测开关的有关技术参数,如触头插入深度、同期度、备用行程张开角度等,不符合要求应重新调整。

(6)隔离开关的操作机构检查,联锁是否正常。

真空断路器的常见故障

•1.失去真空度,丧失灭弧能力。

•2.开关的触头磨损严重,通过倒杆的长度可以观察出来。

•3.导电带接触不良,螺栓松动,回路接触电阻过大。

•4.返回弹簧松。

•5.各部分的轴销易脱落。