44问答网
所有问题
当前搜索:
高层病房楼疏散楼梯宽度
消防
楼梯
标准尺寸是多少?
答:
高层建筑 疏散楼梯的最小净宽度(m)。
医院病房楼 1.30m。居住建筑 1.10m。其它建筑 1.20m
。疏散楼梯是指有足够防火能力可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。作为安全出口的楼梯是建筑物中的主要垂直交通空间它既是人员避难、垂直方向安全疏散的重要通道,又是消防队员灭火的辅助进攻路线。当建筑物发生火...
疏散楼梯
的最小
宽度
不宜小于多少米
答:
根据《建筑设计防火规范》:“公共建筑的疏散楼梯梯段净宽度不应小于1.1米
,对于医院、疗养院的病房楼,设有空调系统的多层旅馆和一类高层民用建筑,其疏散楼梯的净宽度不应小于1.3米,且每个防火分区的疏散楼梯必须能够独立疏散。”在火灾或其他紧急情况下,需要确保尽可能多的人能在短时间内迅速、安全...
消防
楼梯
的
宽度
答:
每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算
,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表 6.2.9的规定。
高层建筑/疏散楼梯的最小净宽度(m)
,医院病房楼/1.30,居住建筑/1.10,其它建筑/1.20。
小型医院的
疏散宽度
有没有要求?什么规范?第几条?
答:
每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算
,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表 6.2.9的规定。
高层建筑/疏散楼梯的最小净宽度(m)
,医院病房楼/1.30,居住建筑/1.10,其它建筑/1.20。
帮考网消防考试吴红梅老师讲解
高层病房楼
的最小
疏散宽度
是多少?
视频时间 00:34
高层
住宅楼消防
楼梯
的标准
宽度
是多少
答:
00m计算,各层人数不相等时,其总
宽度
可分段计算,下层
疏散楼梯
总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最 小净宽不应小于表 6.2.9的规定。疏散楼梯的最小净宽度 表6.2.9
高层
建筑 疏散楼梯的最小净宽度(m)医院
病房楼
1.30 居住建筑 1.10 其它建筑 1.20 ...
建筑
疏散楼梯
相关设计要求?
答:
高层
建筑中:医院
病房楼疏散楼梯
的最小净
宽度
1.30 m,居住建筑1.10 m ,其它建筑1.20 m。满足燃烧性能和耐火极限原则。疏散楼梯应采用不燃烧材料制作,楼梯间的隔墙应满足2h以上耐火极限,疏散楼梯的耐火极限不小于1h。设置疏散标志和应急照明设施。普通楼梯间(敞开楼梯间)敞开楼梯间是指建筑物内由墙体等围护构件构成的无...
国标消防
楼梯
通道
宽度
多少?
答:
楼梯的总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的
疏散楼梯宽度
不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米。疏散楼梯是指在火灾...
建筑设计中,医院门诊楼的
疏散
人数是如何计算的?
答:
楼梯宽度
指建筑物设计防火规范50016-2014 5.5.18(强)除本规范另有规定外,公共建筑物的疏散门和安全出口的净宽度不得小于0.90 m,疏散通道和
疏散楼梯
的净宽度不应小于1.10m。一栋
高层
公共建筑楼梯间一
楼疏散
门,一楼疏散门,疏散通道和疏散楼梯的最小净宽应符合规定。
下列关于建筑安全出口和
疏散楼梯
做法,正确是( )。
答:
【答案】:A 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑,其
疏散楼梯
应采用防烟楼梯间,
高层病房楼
为一类高层公共建筑,设置防烟楼梯间正确;根据5.5.18,高层医疗建筑疏散楼梯间净
宽度
不应小于1.30m,首层疏散外门最小净宽度...