国标消防楼梯通道宽度多少?

如题所述

楼梯的总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。

确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米。

疏散楼梯是指在火灾发生的条件下,可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。公共建筑的室内疏散楼梯宜设楼梯间。当发生火灾时,普通电梯如未采取有效的防火防烟措施,因供电中断,一般会停止运行。

此时,楼梯便成为最主要的垂直疏散设施。它是楼内人员的避难路线,是受伤者或老弱病残人员的救护路线,还可能是消防人员灭火进攻路线,足见其作用之重要。

扩展资料

基本要求

1、疏散楼梯必须具有较好的防烟、防火效果。防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设通向其他房间的门窗;而且其墙体本身应具有较好的耐火性,耐火极限应在2h以上。

2、为安全疏散创造有利条件。除通向避难层错位的楼梯外,楼梯间在各层的位置不应改变,疏散楼梯宜直接通向平屋顶,上下直通,首层与地下室之间应设有分隔设施且应有直通室外的出口;疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。

当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25 cm处的踏步深度不应小于22 cm;楼梯间内宜有天然采光和白然通风(当不能直接天然采光和自然通风时,应按照防烟楼梯间设计),并不应有影响疏散的凸出物;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15 cm。

3、楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;在住宅内可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。

参考资料:百度百科——疏散楼梯



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-05
GB50096-2011住宅设计规范规定,楼梯梯段净宽不低于1.1m,不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。另外GB50045-95-2005高层民用建筑设计防火规范,医院病房楼不小于1.3m,居住建筑不小于1.1m,其他建筑不小于1.2m!
第2个回答  2012-08-28
最小净宽住宅1.1m,医院1.3m,其他的是1.2m
第3个回答  2012-08-28
新规范说住宅最小1.3