10KV的运行电压是多少
通常规定一般电气设备允许的最高工作
电压为
设备额定
电压的多少
倍
答:
以断路器为例,断路器是电力线路的主要保护和控制设备,所以规定其最高工作电压要大于线路
运行电压
,即大于系统电压,如标准规定
10kV
线路用断路器的最高工作
电压为
12kV,12kV也就是断路器的额定电压.10kV线路要求断路器额定电压(最高工作电压)是线路电压的1.2倍,35kV线路至220kV为1.15倍,330至1100kv为1...
10kv
母线
电压是多少
?
答:
交流
10KV
母线
电压是
指交流三相三线制的线电压。对于交流电来说,相电压就是任一相线与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。任意两根相线之间的电压,称为线电压,为380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压,三个线电压的...
220v通过变压器反送到
10kv
线路
的电压是多少
答:
10KV是线电压,低压系统220V是相电压(线
电压为
380V)。因此要通过变压器反送,应采用0.38/
10KV的
变压器。当然如果是三相220V系统可以采用0.22/10KV变压器反送。
10kv
母线相
电压是多少
正常
答:
对于35KV及以上电压,一般不存在电动机启动电流影响的问题,而且这些高压都的经过变压器降压后才能用于实际生产和生活,所以当35KV及以上电压偏移大于±10%时,建议降压变压器采用有载调压装置,以保证降压后的电压能够始终满足生产和生活的要求。
10kv
母线相
电压是多少
正常
10kV
母线正常线电压是10kV±5%,其相...
10kv
电缆试验
电压是多少
答:
交流耐压试验:电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比
运行电压
高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,...
10kv高压
进线柜,A.B.C三相火线对零线
电压是多少
?A.B.C三相之间电压是多 ...
答:
10kV
系统中是没有“零线”、“火线”的说法,只在低压380V系统中,才有这个名词。在10kV系统中,一般用“相线”表示所谓的“火线”;没有零线的说法,可以认为单相对中性点
的电压
就是相电压,如下图:对于常说的10kV系统,一般电源进线出电压要高出用电端电压5%,这个是规定。因此所谓的10kV系统,...
电力系统中1
10kv
允许最高工作
电压是多少
答:
电力系统中1
10kv
允许最高工作
电压是
:110*(1+10%)=121KV 一、电压允许偏差的国家标准:现行的电压允许偏差的国家标准是:GB12325-2003-T《电能质量 供电电压允许偏差》二、电压允许偏差的规定:
十千伏变压器交流耐压试验
电压是多少
答:
1、新的
10kV
油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
国家规定
电压
标准
答:
一、电压等级划分我国规定安全
电压为
42V、36V、24V、12V、6V五种。由于我国的电压等级基本有220V、380V、
10KV
、24KV、35KV、1
10KV
、220KV、500KV、800KV、1000KV。因此一般的划分范围是这样的:低压:低于400V;中压:10-35kV;高压:1
10kv
以上500KV以下;超高压:500kv及以上。二、国家规定的供电质量标准...
高压
电缆的额定
电压是多少
?
答:
300平方高压电缆,可以承受工作电流大约:I=300*1.5=450A 10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA 电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和
运行
状况相匹配。
10KV的
电压环境应选用 额定
电压为10kv的
电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计用的导体对地...