44问答网
所有问题
通常规定一般电气设备允许的最高工作电压为设备额定电压的多少倍
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-10
以断路器为例,断路器是电力线路的主要保护和控制设备,所以规定其最高工作电压要大于线路运行电压,即大于系统电压,如标准规定10kV线路用断路器的最高工作电压为12kV,12kV也就是断路器的
额定电压
.10kV线路要求断路器额定电压(最高工作电压)是线路电压的1.2倍,35kV线路至220kV为1.15倍,330至1100kv为1.1倍,如330kv线路上使用的断路器额定电压为330x1.1=363kV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3DYYZKYWVVRZD3VGYG.html
其他回答
第1个回答 2021-05-09
一般是+10%~+15%,即1.1~1.15倍
第2个回答 2021-05-09
一般三相380伏供电系统的电压偏差在±7%以内,三相10KV及以下供电系统的电压偏差在±7%以内,三相35KV以上供电系统电压偏差在±5%以内。
相似回答
最高工作
压力
是额定电压的多少倍
答:
1至1.5倍
。最高电压是指电气设备可以承受的最高电压,通常是在安全范围内设定的;额定电压是指电气设备可以持续、稳定工作所需的电压,通常是电气设备设计时选定的最高限制电压。电气设备最高工作电压允许值不高于所接电网的最高运行电压,且设备的最高工作电压为设备额定电压的1.1至1.15倍。
什么
是
电力
设备的额定电压
?
答:
而实际电网运行时的最高运行电压一般不超过电网额定电压Uew的1.1倍
。因此,一般可按电气设备和电缆的额定电压Ue不低于装设地点的电网额定电压Uew的条件选择即Ue≥Uew。2.按正常工作的额定电流选择 所选电气设备的额定电流Ie或载流导体的长期允许电流Iy,不得小于装设回路的最大持续工作电流Imax,即应满...
电灯
允许
加
的最大电压是额定电压的多少倍
?
答:
电灯允许加的最大电压是额定电压的百分之五
江苏XXX供电公司 马德明
...则用电器
允许
通过
的最大电压为额定电压的多少倍
答:
你好:——★1、用电器在设计时,都是有使用条件的。用电器的额定电压,就是用电器使用条件的硬性规定,
没有 “最大多少倍” 之说
。——★2、用电器在使用时,电源电压是有一定波动的,一般情况下用电器的额定电压在 ± 5 %(照明)、动力在 ± 10 % 内波动是允许的(70 年代的国家标准,现在...
大家正在搜
额定电压是电气设备规定的标准电压
电气设备的安全电压规定为多少
电气设备安全电压规定多少v
高压电气设备对地电压是多少
电气设备安全电压是多少伏
220工频电压作用下人体电阻
220v电压上下浮动多少正常
变压器的高压绕组
通用型运算放大器供电电压
相关问题
国家规定,电力系统中,10KV的允许最高工作电压为多少
用电设备一般允许电压偏移为其额定电压的百分之几?
电力系统中,最高运行电压,标称电压,设备最高电压,系统最高工...
电力系统中110kv允许最高工作电压是多少
用电设备的额定电压最多只能超过多少
电气设备额定电压就是电气设备长期工作时的工作电压。 这句话为...
交流接触器常见的额定最高工作电压达到多少伏
隔离开关最高工作电压不得超过额定电压的多少倍