44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv两相之间安全距离
户外
10kv
架空线,相间
安全距离
最小是多少?
答:
规范值是最小200mm
,是指裸线在杆顶固定间距,相间安全距离应随档距增大而增大,《10kV及以下架空线路安装》图集中有要求,档距90m时到导线间水平距离为0.97m,档距120m时为1.28m。
1、还
10KV
\20KV的高压母排相与相
之间
的
安全距离
是多少? 2、还有对...
答:
1.10kV户内高压母排相与相之间的最小间距是125mm
,20kV户内高压母排相与相之间的最小间距是180mm。2.高压母排的选用需要依据多种因素:载流量、动热稳定水平、环境条件、防护等级、是否强制通风等等 载流量需要查表,无公式;动热稳定水平有公式:截面积S=(I/a)√(t/Δθ)其中:S单位mm2;I为额定...
10kv
配电线路变压器高压熔丝具
两相之间
最小
安全距离
?
答:
10KV最小安全距离为
125mm
。
在三相电路中,任意
两相间
的
安全距离
是怎么算的
答:
设计规程上有要求的:屋外配电装置10KV不同相的带电部分之间的安全净距为200mm
;平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距为2200mm
请电力专家回答,
10KV
电机进线,同相头尾
之间
的最小
安全距离
有标准吗
答:
应该跟相间距离是一样的,
10kv安全距离140MM
10kv
线路接地故障判断_0.4kV线路接地故障及防范措施
答:
(3)0.4kV线路穿越建筑物时,
安全距离
不够,下户线接头处理不规范或绝缘层老化而接触墙体。(4)违规使用地爬线。(5)拉线未装设绝缘子,摇晃拉线或其他因素造成裸导线碰触拉线。3.3 外部原因造成接地故障 (1)因外力如车撞、超高拉货车辆过往、房屋墙体倒塌等造成的倒杆断线。(2)因违规架设的...
10kv
钢芯铝绞线可以承受多大挡距?
答:
单杆档距在40米到80米之间,80米-120米用双杆,城网还要适当降低档距,(就这个,不同规程和专业书籍上说法都不一)。但是,实际工程中很多单杆有100多米,双杆200多米,三联杆甚至用到了800米以上的大跨越。至于弧垂,只要对地、对跨越、
两相之间安全距离
足够,就可以了。
农村用户电线与地面的
距离
答:
L=导线对地或其它设施的
安全距离
+导线最大弧垂+横担到杆顶距离+电杆埋深 对横担到杆顶距离,高压配电线路一般取为0.5m,低压配电线路一般取为0.15m;若有两个及以上横担时,还应加上横担
间
的垂直
距离10kV
线路一般用12m水泥杆,低压线路一般用8~10m水泥杆。 (3)架空导线 架空线路导线是传送电能的导体元件,运行中还...
安全
用电维护常识
答:
3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。 损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的
安全距离
(
10KV
及以下0.7米;35KV,1米;1
10KV
,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,...
电网电压等级如何选择
答:
当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选
10KV
,输送
距离
在5-15公里;当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选1
10KV
,输送距离在50-150公里;当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;当负荷为200000KW以上时,供电电压...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv母线相间不得小于多少米
10千伏电缆相间距离
10kv柜内相间距离最小多少
10kv相间安全距离300mm
10kv开关柜安全距离是多少米
10千伏导线相间距离是多少
10kv相间安全距离是多少
380v三相铜排间距