10kv中性点不接地系统
10kV中性点不接地系统
,在开断空载高压感应电动机时产生的过电压一般不...
答:
【答案】:C根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第4.2.9条规定,当采用真空断路器或采用截流值较高的少油断路器开断高压感应电动机时,宜在断路器与电动机之间装设旋转电机金属氧化物避雷器MOA或能耗极低的R-C阻容吸收装置。在开断高压感应电动机时,因断路器...
为什么
10KV
电力
系统
一般采用
中性点不接地
的方式?
答:
【答案】:
10KV
架空电力线路导线对地距离较小,运行中容易发生单相接地故障。若采用
中性点接地
,当发生单相接地时就形成接地短路,造成线路跳闸停电。另一个原因是10KV系统电压低,线路较短,接地电流小,发生单相接地故障时不容易产生间歇电弧,所以10KV系统一般采用中性点不接地方式。
10KV系统中性点接地
方式:
不接地
..具体指的是什么不接地?求解。我们电 ...
答:
中性点接地方式:小接地电流
系统
是指
中性点不接地
或经消弧线圈、电阻接地,相线接地时其接地电流较小,保护报警(电源不退出),保证持续供电;大接地电流系统 是指中性点直接接地,相线接地时其接地电流大,促使过电流动作,使电源退出,保证安全;10.5kv属小接地电流系统,1
10kv
及以上属大接地电流系...
10kV
线路单相
接地
后为什么相电压不变?零序电压为100V。
10KV
PT为4相的...
答:
10KV
线路属于
中性点不接地系统
,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,线电压、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,...
在
10kV中性点不接地系统
,当线路发生单相接地故障时,其线电压不变,按照...
答:
不接地系统
发生单相接地故障时,三相电压仍然是对称的。当接地电流不大于20A时允许允许2小时,故障电流为
10kV
等效电容的电容电流。
10千伏
不接地系统
当发生单相接地时
中性点
的电压是多少
答:
10KV中性点不接地系统
发生单相接地,其他两相电压升高为10kV左右,而线电压还是对称的。其他非故障相的“对地电压”——相电压升高根号3倍。电压等级为10kV的系统,10kV指的是线电压,相应的相电压大概为5.77kV,所以当发生单相接地时,其他两相对地电压升高为线电压,即10kV左右,但此时三相线电压不变(...
10kv不接地系统
单相接地,变电站母线电压反映正常,两相相压升至线压...
答:
10KV中性点不接地系统
的中性点对地是绝缘的,当某一相发生接地时,不形成短路,只是经过线路对地电容形成容性电流通道,故障电流很小,不要求保护装置动作,允许系统继续运行1~2个小时。当一相发生接地时,中性点电压将发生偏移,导致其他两相对地电压升高,另外由于没有电荷释放通道,间歇性弧光接地容易...
中性点不接地系统
中,高压侧一相接地,那么在变压器低压侧的线电压正常...
答:
在我国平时所用到的最广泛的
10KV
线路就是
中性点不接地系统
(也就是小电流接地系统)中性点不接地系统,发生单相接地时的短路电流不大,可满足用电负荷的正常供电,所以允许故障运行1到2个小时。短路电流会引起电力系统的不正常运行,必须及时找到短路故障发生的原因,如果短时间无法排除故障,那就必须停止...
10KV
配电
系统
为
中性点不接地
,为何PT中性点接地,有何作用?
答:
只有将“Y”型接线的PT中性点接地,才能在系统发生单相接地时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是在报告
10KV系统
发生单相接地的信号源,因而“PT中性点要接地运行”;PT中性点这个接地是工作接地;因为
中性点不接地
,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的保护接地。
10KV中性点不接地系统
发生单相接地会产生跨步电压吗?
答:
10KV中性点不接地系统
发生单相接地时不会产生跨步电压,因为10KV中性点不接地系统单相接地时没有形成回路,导线和大地是一个等电位,在时你相当于站在等电位的地上,所以不会有跨步电压。希望能够帮到你。