答:
1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过电阻接地和经过消弧线圈接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器
中性点
采用直接接地的,称之为大电流接地系统。3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于
10kV系统
而言,常见系统的有
不接地系统
,主要是...
电气系统中,在6~
10kv中性点不接地系统
中,发生单相接地时,非故障相的...
答:
当单项相
接地
时,非故障相的相电压将升高为相电压的1.73倍。
为什么
10KV中性点不接地系统
发生单相接地时严禁进行电容器的投切操...
答:
楼上已经说了!电压升高!电容会击穿!然后短路!
为什么电力
系统
中要采用
中性点不接地
方式?
答:
(1)对于6-
10kV系统
,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用
中性点不接地
或经消弧线圈接地的方式。(2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置...
[
中性点不接地
]有的
10KV系统
单相接地电容电流达到370A。这种情况下,当...
答:
不会跳闸,因为保护装置的模式(在
中性点不接地系统
)是只报警。
10KV
电容电流可以达到400安以上,只要出线足够长
10KV
柴油发电机组
中性点
一般是小电阻接地还是
不接地系统
?_百度...
答:
一般是高阻
接地
,接一个600-1200欧姆的电阻,电流10-5安,时间10秒.接地后立即跳闸.
平时的高压民用电10千伏
系统中性点接地
吗?为什么单相接地时电压会降低...
答:
平时
10KV中性点系统
是有中性点
接地
的,这样可以防止发生过电压损坏设备。
电力网
中性点
直接
接地
与不直接接地各有何优缺点,在我国电力
系统
中的应...
答:
中性点直接
接地系统
:优点——对线路绝缘水平的要求较低,可按相电压设计绝缘,因而能显著降低绝缘造价。缺点——单相接地时,为了防止大的短路电流损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相,因而供电可靠性较低,需装设自动重合闸装置等措施;单相短路对邻近通信线路有电磁干扰。
中性点不
直接接地系统:优点——...
什么是
中性点不接地系统
答:
故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。2、中性点经消弧线圈接地的三相系统 上面所讲的
中性点不接地
三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如35kV系统大于10A,
10kV系统
大于30A时,就无法继续供电。为了克服...
10kv
配电
系统
为何一般不采用
中性点
直接
接地
方式
答:
接地
故障电流太大,有时会超过短路电流