[中性点不接地]有的10KV系统单相接地电容电流达到370A。这种情况下,当发生单相接地会跳闸吗?
不考虑弧光过电压绝缘击穿短路情况。10KV电容电流有没有可能达到400A以上?
举报该问题
推荐答案 2020-01-22
不会跳闸,因为保护装置的模式(在中性点不接地系统)是只报警。
10KV电容电流可以达到400安以上,只要出线足够长
追问
这么大接地电容电流。过流保护不会动作吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考