第2个回答 2010-04-17
配电变压器一般不采用中性点直接接地方式,一般采用不接地方式或者经消弧线圈、避雷器接地方式。不接地方式的最大优势是发生故障率较高的单相接地可以继续运行2小时,这样就能提高非故障用户的供电连续性。
单相接地时故障相与大地接通,对于用户端来说就是缺相运行,所以故障相的电压降低了,非故障相的实际电位其实没有升高,而是在变压器的绕组中接地相的电位发生颠倒,使得变压器的中性点从零电位提高到相电位,所以非故障相的电位随之抬高了根3倍。实际运行中,金属性接地是很少的,一般不会达到那么高的电压。
最主要的是不接地系统不会在用户端形成短路电流,在变压器上也只是故障相有不大的接地电流(非故障相对地电容电流之和)。
所以人们可以用较低的成本制造配电装置来承受这个升高的电压,而不用考虑接地短路电流的危害。