平时的高压民用电10千伏系统中性点接地吗?为什么单相接地时电压会降低,电流会升高?

如果不接地,为什么单相接地时电压会降低,电流会升高?因为相电压是针对中性线而言的相电压,中性线不接地,单相接地电压电流是什么原因引起变化的?

平时10KV中性点系统是有中性点接地的,这样可以防止发生过电压损坏设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
10KV系统中性点不接地的 因为10KV设备多为高压三相设备,几乎没有单相设备,当发生单相接地时,三相电压还保持着平衡对称的关系,系统能够继续运行,单相接地是通过PT中性点接地来检测的。单相接地后 :如果是高电阻接地,则接地相对地电压降低,其他两相对地电压升高;如果是金属性接地,则接地相对地电压降低为零,其他两相对地电压升高至线电压,;如果是间歇性接地(比如大风时树梢扫到高压线),则三相电压表的指针会不停的摆动。 故障点的接地电流就是系统的电容电流,数值不大,一般规程规定,系统可以带接地点运行2小时。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-17
配电变压器一般不采用中性点直接接地方式,一般采用不接地方式或者经消弧线圈、避雷器接地方式。不接地方式的最大优势是发生故障率较高的单相接地可以继续运行2小时,这样就能提高非故障用户的供电连续性。
单相接地时故障相与大地接通,对于用户端来说就是缺相运行,所以故障相的电压降低了,非故障相的实际电位其实没有升高,而是在变压器的绕组中接地相的电位发生颠倒,使得变压器的中性点从零电位提高到相电位,所以非故障相的电位随之抬高了根3倍。实际运行中,金属性接地是很少的,一般不会达到那么高的电压。
最主要的是不接地系统不会在用户端形成短路电流,在变压器上也只是故障相有不大的接地电流(非故障相对地电容电流之和)。
所以人们可以用较低的成本制造配电装置来承受这个升高的电压,而不用考虑接地短路电流的危害。