中性点不接地的10KV线路发生单相接地时,零序电流保护不会发信号,为什么?

如题所述

因为中性点不接地系统发生单相接地时,三相电压仍处于平衡状态,只是幅值增加了1.732倍,三相电流没有明显变化,流过零序线圈的电流非常小,只有几十到几百毫安,微机保护根本检测不到这个数值,所以不会监测到零序电流,保护自然不会启动。
单相接地时,利用微机保护的零序电流保护是起不到作用的,这时候只有通过监测零序电压才可得知接地故障。有条件的话可以考虑增加小电流接地选线装置来监测零序电流。追问

如果有小电流接地选线装置,还要再投入零序电流保护吗?如果不投入零序电流保护,小电流选线装置还有作用吗?

追答

有小电流接线装置就不需要再投入零序电流保护,因为选线本身就是一种保护,它会在发生接地故障时发出报警信号。