44问答网
所有问题
10KV 柴油发电机组 中性点一般是小电阻接地还是不接地系统?
用于数据中心项目,柴发2000KWx 6台。
举报该问题
推荐答案 2014-10-25
一般是高阻接地,接一个600-1200欧姆的电阻,电流10-5安,时间10秒.
接地后立即跳闸.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WK6G6WZ33WVDWDRY6W.html
相似回答
10KV系统中性点接地
方式:不接地..具体指的是什么
不接地?
求解。我们电 ...
答:
中性点接地方式:小接地电流系统 是指中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地
,相线接地时其接地电流较小,保护报警(电源不退出),保证持续供电;大接地电流系统 是指中性点直接接地,相线接地时其接地电流大,促使过电流动作,使电源退出,保证安全;10.5kv属小接地电流系统,110kv及以上属大接地电流系...
中性点接地
方式有几种?
答:
5.10kV(20kV)配电系统中性点接地方式应首选小电阻接地方式
,对供电可靠性有较高要求的,经论证分析后,可选用消弧线圈并联小电阻接地方式。无论采用小电阻或消弧线圈并小电阻接地方式,均可配置小电流选线跳闸保护装置(装置选线跳闸准确率不低于90%),具备不接地系统选线跳闸功能。
发电机组
并入国家电网,
中性点接地
方式如何选择?
答:
发机中性点不接地方式
,一般适用于小容量的发电机。2.中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不接地方式,单相电压互感器仅仅用来测量发电机中性点的基波和三次谐 波电压。这种接地方式能实现无死区的定子接地保护。3.中性点经单相变压器高阻接地:发电机中性点通过二次侧接有电阻的接地变压器...
...我是一名配电线路工,想了解一下
10KV
单相
接地
的一些相关问题,请您...
答:
在我国大部分地区,
10KV配电系统多采用的是“中性点不接地系统”
,采用“中性点不接地系统”,主要是针对10KV多发的“单相接地”事件,防止一接地就跳闸,提高供电的可靠性,总结起来,有下面几个主要特点:1、当发生10KV单相接地时,系统并没有发生“短路”故障而跳闸,三相平衡对称关系还存在,10KV系统是...
大家正在搜
中性点经小电阻接地优缺点
6kv系统采用中性点电阻接地
中性点经电阻接地的特点
中性点小电阻接地原理
中性点小电阻接地单相短路
中性点经电阻接地
中性点接地电阻柜原理
变压器中性点接地属于什么接地
小电阻接地和消弧线圈接地
相关问题
10KV系统中性点接地方式:不接地..具体指的是什么不接地?...
柴油发电机需要接地吗
发电机中性点要不要接地 如果接地 各种接地方式作用及优缺点?
发电机中性点要不要接地?各种接地方式的优缺点是什么
中性点接地与不接地的优缺点分别是什么?
柴油发电机组的接地方式是什么?
为什么高压系统中性点不接地?