44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器安装规范
变压器安装
标准
答:
室外变压器安装的一般规定:
10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m
;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并...
安装变压器
技术规程
答:
干式变压器一次元件应按厂家说明书位置安装,二次仪表安装在便于观侧的变压器护网栏上。
软管不得有压扁或死弯弯曲半径不得小于50mm
,富余部分应盘圈并固定在温度计附近。 3.5.3.3 干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪表要求,并加以适当的附加电阻校验调试...
国家对于
变压器安装
的安全距离是多少?
答:
根据
《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)
规定:
10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米
。如果因变压器安装在房屋侧造成窗户、阳台等无法安装防护网,可以与我局联系,我局将会派工作人员到现场勘查。经现场勘查,如果窗户、阳台安装防护网后与变压器安全距离...
变压器
与住宅距离国家标准
答:
《中华人民共和国10kv及以下变电所设计规范》
第一条户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
。《中华人民共和国建筑设计防火规范》第一条户外油浸式变压器要离民用建回筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。
电力
变压器安装规范
答:
③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点
。④ 变压器本体接地取主地网不同地点进行两点接地。⑤ 铁芯、线圈完好,绝缘垫块密实无松动,油路无阻塞,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好,防松螺母锁紧。线圈完好,绝缘垫块密实无松动,绝缘层包缠均匀紧固,压钉紧固良好。⑥ 分接开关引线正确牢固,接点...
变压器
的
安装
的安全距离
答:
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,
户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上
,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器。变压器(Transformer)是利用电磁...
总油量超过100kg的
10kV
油浸
变压器安装
在室内,下面哪一种布置方案符合规...
答:
3~1
10kV
高压配电装置设计
规范
》(GB 50060—2008)第5.5.1条规定,35kV屋内敞开式配电装置的充油设备应
安装
在两侧有隔墙(板)的间隔内;66~110kV屋内敞开式配电装置的充油设备应安装在有防爆隔墙的间隔内。总油量超过100kg的屋内油浸电力
变压器
,应安装在单独的变压器间内,并应设置灭火设施。
居民区单元楼里能否
安装变压器
?
答:
(1)城镇居民楼的供电
变压器
,一般均为
10kV
配电系统设备。配电电变压器的电压等级为10kV(高压端),低压端电压为400V。(2)按照《城市配电网技术导则》规定:台架变压器的
安装
与地面的距离。变压器台架对地距离应不低于2.5米,台架下面不应放置可攀爬物品;高压熔断器对地距离应不小于4.5m。 按照电业...
10kv变压器
安全距离要求
答:
1、GB50054—2011《低压配电设计
规范
》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。2、GB50053-94《
10KV
及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的
变压器
四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),变压器...
10KV
配电
变压器
如何确定接线方式
答:
10KV
高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv室外变压器安装规范
10kv杆上变压器安装规范
10kv变配电室安装验收规范
10kv箱式变压器安装技术要求
高压电缆与变压器安装规范
配电室变压器安装规范
变压器安装规范标准
变压器成套设备安装规范
变压器和高压线安装要求标准