44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv杆上变压器安装规范
杆上变压器安装规范
答:
1、新装变压器应选用S11型及以上节能、环保型变压器
。2、宜采用配变U型抱箍与压板将配电变压器固定在台架铁横担上,,并加装防盗螺帽。3、配电变压器高低压接线柱应安装绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应。配变台架:
1、配变台架宜采用 15 米杆架设
。2、配变台架根开为2.5米。3、检修平台只允...
变压器安装标准
答:
室外变压器安装的一般规定:
10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m
;在有操作的方向应留有2m以上的距离;若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并...
电力
安装工程
中的柱
上变压器安装
设备有什么?
答:
①10kV配电变压器台架的安装 大多数是使用双杆柱上安装变压器(容量小于500kVoA),
两杆的间距为2m,变压器在杆上倾斜不大于20mm
,配电变压器台架用两条2.4m的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不低于2.5m,台架倾斜不应大于台高的1/100。变压器脚底与台架用4根螺丝上紧,同时变压器的高、低压柱头要加装防尘...
农网建设
10kV
配电
变压器
的选用及
安装
分析论文
答:
10KV配电网中杆架变压器的安装,
最大容量一般控制在400KVA及以下,两杆的中心间距为2.5m,变压器在杆上倾斜不大于20mm
,配电变压器台架用两根[12×3000]的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不低于3m,台架水平倾斜不应大于台架长度的1/100。变压器脚底与台架用4根螺丝上紧,同时变压器的高、低压柱头要加装防尘罩,变压器...
安装变压器
技术规程
答:
本工艺
标准
适用于一般工业与民用建筑电气
安装工程10kV
及以下室内
变压器安装
。2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文...
柱上
安装
的
10KV
配电
变压器
,其底座及地面高度不应小于多少米。
答:
柱上
安装
的
10KV
配电
变压器
,其底座及地面高度不应小于2.5米。配电变压器,简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称“配变”。安装“配变”的场所与地方,...
10kV
及以下配电线路 两台
变压器安装
距离是多少
答:
台架双
杆安装
:双杆距离2.5米;如果是两个台架规定是1.5米但实际操作距离是不够的,有地方的话就拉开一点,最好就有3米或以上。电房安装:油变要分独立电房,1000kVA及以下干变侧面与侧面间距800mm,1250kVA及以上干变侧面与侧面间距1000mm,干变操作面与操作面的距离一般是2米 ...
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装
位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
电力
变压器安装规范
答:
电力
变压器安装
工艺控制
标准
① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。...
10KV
配电
变压器
如何确定接线方式
答:
10KV
高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电线杆上所有配件名称及图片
10kv箱式变压器安装规范
12米杆变压器台架安装尺寸
10kv变压器安装高度要求标准
变压器安装规范
15米杆变压器安装图
10千伏变压器台架安装要求
10kv高压线怎么接变压器
变压器台架安装高清图