10kv变压器直流电阻值
S9系列
10KV
2500KVA电力
变压器
标准的
直流电阻
一般
是多少
答:
R=U^2/P=
10
000^2/2500000=40
10千伏变压器
的
直流电阻
为多少才算合格怎样去计算?
答:
1、
各相绕组电阻之间的差值不应大于平均值的2%;2、与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%
;3、说明:有载分接开关在所有分接处测量。
容量
10KV
A
变压器
高压绕组的
直流电阻值
大概是多少?
答:
空载损耗,60W 负载损耗,400W 空载电流,1.7 短路阻抗,3.6 希望能够帮助到你,
阻抗(直流电阻)应该在3-4之间才可以
,否则容易烧掉变压器。
10KV变压器
一次
直流电阻是多少
315KVA 400KVA 500kva 630kva
答:
315KVA。10kv配电变压器主要分为干式变压器和油浸式变压器,无论是干式变压器还是油浸式变压器,变压器容量都不是随意定制的。10kv配电变压器容量是按10的开10次方倍数来计算,所以用户需要根据实际负荷,从以上容量中选择合适变压器容量,只能高不能低,但是太高也会增加空载电流,不经济实用。
10KV变压器
使用注意...
油浸式
变压器10KV
/400V高低压侧绕组
直流电阻
相间偏差值的范围是?另,干...
答:
三相直流电阻不平衡率:
1、1600KVA及以下的变压器,不超过:线间电阻为2%,相电阻为4%;2、实测值与出厂值比较,其变化不超过2%
。干式变压器与油浸式变压器的区别是:干式变压器的绕组暴露在空气中,可以看到绕组,甚至可以摸得到(注意安全);油浸式变压器的绕组和铁芯都浸在密闭的变压器壳里的变压器油...
10KV
配电
变压器
高压侧和低压侧
直流电阻
平衡
值是多少
,怎么计算
答:
GB1094系列标准有明确规定,线电阻不平衡率必须小于2%,相线阻不平衡率必须小于4%。具体算法也非常简单。在同一档位测出的
电阻值
相加,再求其平均数,再依次用测得的电阻和平均数对比,就知道不平衡率是多少。
...式
变压器
型号:S9-315/6它的绕组
直流电阻是多少
才标准的,怎么算_百 ...
答:
标准 1) 1.6MVA以上
变压器
,各相绕组
电阻
相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%;2)1.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%;3) 与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;...
10kv
a
变压器
高压绕组
直流电阻值
大概是多少
答:
可采用该HNLC-801
变压器
绕组变形测试仪经行检测。将变压器内部绕组参数在不同频域的响应变化(频响法)经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破坏、是否需要进行大修。产品特征 1,信号输出...
200千伏安
变压器
高低压
直流电阻阻值
是多少?
答:
如果是10/0.4双侧
变压器
;高压侧
10kv
位置6.82欧姆左右,低压线与线约0.0035欧姆。理论与实际少许误差不怕,关键要平衡或基本平衡。
变压器
绝缘
电阻是多少
答:
电阻值
规定(20℃):3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ
变压器
的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和...