答:
GB1094系列标准有明确规定,线电阻不平衡率必须小于2%,相线阻不平衡率必须小于4%。具体算法也非常简单。在同一档位测出的
电阻值
相加,再求其平均数,再依次用测得的电阻和平均数对比,就知道不平衡率是多少。
变压器
绝缘
电阻是多少
答:
新安装或检修后和长期停用(三周)的
变压器
投入运行前应测绝缘。电压等级为1000V以上的高压绕组使用2500V摇表,1000V以下的低压绕组用1000V摇表。
电阻值
规定(20℃):3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ 变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录...
10kv
线路绝缘
电阻
多少才符合运行要求?
答:
20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。(2)将所测得数值与出厂、交接、历年的数值进行比较,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70%。(3)35kV及以上
变压器
应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测绝缘
电阻
比15秒所测绝缘电阻)...
各种容量
变压器
高压侧
直流电阻值
分别是多少?
答:
变压器
的直流电阻不确定,跟设计有关,测量时和环境温度、测量方法、器身温度、使用仪表等有关。对变压器的直流电阻也没有要求,但是对变压器的三相
直流电阻值
之间有要求,规范要求,1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%。在发电机部分,电厂(水电火电)的机组...
160kva 200kva 315kva油式
变压器
的
直流电阻
分别
是多少
?
答:
变压器
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。一、测量
变压器
的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下:1、应选在干燥的天气进行。2、测量前在采取必要的安全措施后,拆开...
各种容量
变压器
高压侧
直流电阻值
分别是多少?
答:
这个不确定,你要查特殊型号的参数。我设计的一个500KVA的
变压器
,高压绕组
阻值
是1.7欧左右。一般的就在这个数量级。
变压器直流电阻
怎么计算
答:
不行的。
变压器
线圈的内阻是由漆线的线径和长度决定的,而同样容量、电压的变压器可能因为用铁芯材料不同,而造成匝数不同,也就使得用线长度不同了;另外,现在有很多变压器使用铝线,内阻相对会较大的。变压器线圈的
直流电阻
一般都是靠实际测量。当然要计算也可以,需要知道线圈的材质,线圈的长度,线圈...
变压器
好坏如何判别
答:
因为它关系到广大用户的人身安全以及驳接到变压器的电气设备安全用电的。就拿最简单的
10KV电力变压器
的绝缘电阻检测来说,都是用2500V的兆欧表来初步判断变压器的一次侧绕组与外壳的绝缘电阻;二次侧绕组与外壳的绝缘
电阻值
;一次侧与二次侧绕组之间的绝缘电阻值。
如何测量
变压器直流电阻
答:
测量
变压器
线圈
直流电阻
的标准是:对于1600kva以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kva及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化...