44问答网
所有问题
各种容量变压器高压侧直流电阻值分别是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-18
这个不确定,你要查特殊型号的参数。我设计的一个500KVA的变压器,高压绕组阻值是1.7欧左右。一般的就在这个数量级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZYRK63ZVDRGDDVR3VK.html
其他回答
第1个回答 2019-05-16
变压器的直流电阻不确定,跟设计有关,测量时和环境温度、测量方法、器身温度、使用仪表等有关。对变压器的直流电阻也没有要求,但是对变压器的三相直流电阻值之间有要求,规范要求,1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%,1600KVA以下的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的4%,线间差别不应大于三相平均值的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化也不应大于上次测量值的2%
相似回答
变压器高压
和低压
侧直流电阻为多少
是合格的?有没有要求?
答:
1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%
。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器直流电阻约17欧姆 A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一...
30KVA
变压器高压侧直流电阻
应该
是多少?
答:
没有统一标准,绝缘结构不同、材料不同、工艺不同,它们之间的绝缘电阻就不同。
一般正常情况下,从几千到几万兆欧
。如果说的是中性点接地电阻,100KVA以上的要小于4欧姆,如果说的是绝缘电阻低压侧最少不少于0.5M欧(其实应与以前的正常值比较才有意义)。
一台油浸式
变压器
型号:S9-315/6它的绕组
直流电阻是多少
才标准的,怎么...
答:
1) 1.6MVA以上
变压器
,各相绕组
电阻
相互的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%;2)1.6MVA以下变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%;3) 与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%;...
160KVA
变压器
的
直流电阻
一般
是多少
答:
10kv/0.4kv-160kvA的配电
变压器高压侧
线间
直流电阻
8.8欧附近,低压侧相间直流电阻0.004左右。
大家正在搜
变压器高压侧直流电阻偏大
变压器高压侧直流相间电阻
变压器高压阻值多少
变压器高压侧电阻有多大
变压器高压侧电阻
变压器对地电阻是多少
10kv变压器直流电阻值
变压器高压侧绝缘电阻
变压器高压绕组的电阻