各种容量变压器高压侧直流电阻值分别是多少?

如题所述

这个不确定,你要查特殊型号的参数。我设计的一个500KVA的变压器,高压绕组阻值是1.7欧左右。一般的就在这个数量级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-16
变压器的直流电阻不确定,跟设计有关,测量时和环境温度、测量方法、器身温度、使用仪表等有关。对变压器的直流电阻也没有要求,但是对变压器的三相直流电阻值之间有要求,规范要求,1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%,1600KVA以下的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的4%,线间差别不应大于三相平均值的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化也不应大于上次测量值的2%