44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器直流耐压打多少
额定电压为
10KV
的
变压器
,电缆做耐压试验时,
直流耐压
电压最高达到
多少
...
答:
不过一般打交流,对
10kV
也可以
打直流
来代替。打交流是2.5U。不知道63kV从何而来?有6/10kV、8.7/10kV两种电缆, 6/10
耐压
25kv,8.7/10耐压37kv
10千伏变压器
和10千伏电机
直流耐压
试验升到
多少
伏
答:
额定电压*√3=最大电压。10KV线路最大电压为17.32KV。考虑到+10%允许误差,
直流耐压最少30KV
。
10kv
发电机的
耐压
实验是
多少
?
答:
10kV发电机的耐压实验是11KV
。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
变压器
高压试验电压是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
我想知道35KV/
10KV
电缆作
耐压
实验要
打多少
压为标准|??谢谢
答:
我想知道35KV/
10KV
电缆作
耐压
实验要
打多少
压为标准|??出厂试验:(1)35kV电缆有两种:65kV/30min和91kV/5min,(2)
10kV
电缆:30.5kV/5min2.安装后试验:(1)35kV电缆有两种:52kV/60min和系统电压/24h(2)10kV电缆:交流有两种,系统线电压施加于电缆导体与屏蔽间/5min和系统电压/24h
直流
...
10kv电力
电缆交流
耐压
试验标准
答:
变压器
、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中常见的一次电气设备。中试控股根据220V以及以下变电站一次电气设备
耐压
的试验规程要求,相应的交/
直流耐
试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振...
10kV变压器
交流
耐压
试验电压是
多少
?
答:
一般是出厂值
耐压
值80 依据的国家标准 文章中的规定电压
10kv电力
电缆交流
耐压
试验标准
答:
10kV
电缆
直流耐压
试验的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
油式
变压器耐压
试验电压应该加到
多少
答:
测耐压值应该是电压逐渐增加直至击穿为止。根本不是固定值,
10KV
的变压器打压35KV以上算合格。要是耐压值是固定值的话你还测试干嘛。 油化验baby | 发布于2012-10-23 举报| 评论 0 0 这个和变压器的电压等级有关,一般
10千伏
的油浸式
变压器打耐压
35千伏。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0...
SF7---12500\38.5型号
变压器直流耐压
试验应
打多少
KV电压值,谢谢_百度...
答:
要知道电压等级才可以确定,如果是35KV/10KV的,高压侧直流耐压20KV,低压侧的
直流耐压10KV
,如果低压侧的是6KV的低压侧直流耐压也是10KV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏耐压标准多少
10kv直流耐压试验标准规范
10千伏变压器耐压打多少
10kv开关柜直流耐压多少正常
10kv高压柜打耐压打多少
10kv变压器交流耐压试验标准
10kv干式变压器耐压打多少
10kv电缆直流耐压试验
10kv耐压试验多少伏