10kv断路器合不上闸的原因
...因压变柜投入后真空
断路器合不上闸
,就把压变柜退出,合断路器本体...
答:
不能合闸原因有:1,
线路故障
,就是合闸回路有问题了,对照图纸检查接线,一般是桩头松脱容易造成此类问题;2,合闸线圈烧毁,这个要将断路器拆开检查了;3,断路器和综保都带防跳。造成触点竞争。你可以把开关柜的控制电源关掉十分钟,再合闸。如果可以合闸,说明就是这个问题了。可以将断路器里面的防...
10kV断路器不
能合闸
答:
1、机械故障分为机械卡涩或者触头熔连2、电气故障可能是控制回路有问题,分
合闸
线圈烧了。或者控制回路短路
10KV
真空
断路器
为何在二次柜上合
闸合不上
,合闸时继电柜内有电火花_百度...
答:
1、合闸线圈有局部短路现象,导致合闸继电器产生较大的电火花,合闸线圈出力不够,合闸不到位
。2、分闸线圈处于通电状态,导致合闸后马上跳开,机构不能自锁。3、分、
合闸控制回路接线不正确,没有互锁功能导致
。
1okv高压真空
断路器
手动能够储能但不能合闸请问什么
原因
?
答:
10KV
高压真空
断路器
手动能储能但不能合闸,这样要看一下是什么真空断路器,如果是像VS1这样的真空断路器那么手动能储能但手动不能合闸,要看一下产品是否带闭锁,如果是带闭锁的话那么闭锁需要得电才能合闸,或者是合闸机械部分的问题。如果是户外的真空断路器比如说ZW32那可能是合
闸的
机械问题。这个需要把...
10kv
真空
断路器
ZW32的
合不上闸
因为什么?
答:
三浦电气很高兴为你回答 断路器机构合不上闸有以下几种原因
要先储能 才能合闸 机构螺丝脱落 导致卡死
有些厂家会用一些翻新的 从外表可以看出来 请检查一下
一箱变,
10kv
永磁
断路器
电动
合不上闸
,手动合上闸之后可以电动分闸,拆开...
答:
只要运用了永磁体在断路器方面,就会具有这样情况,比如动作线圈两个线头分为ab送电操作时a连接正极,b连接负极,断电操作时就需要a连接负极,b连接正极。这个就是磁保持
断路器的
作用原理,你查看一下这个断路器的原始操作说明书是否是这样。
10KV
手车式
断路器
储能后不能合闸为什么?
答:
断路器
内部有一个闭锁电磁铁,在合闸按钮下面呢!没有二次电源的话,他始终是伸长状态,合闸按钮安不下去,你可以吧面板拆开,技术要求没有的话可以拆了,就能手动合闸了!
高压配电柜上的
断路器合不上
去,
是什么原因
?
答:
检查
断路器
二次插件是否插入良好,一般情况下如果操作面板有只是则说明二次插件已经插好;检查控制面板是否有报警信号。固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。按断路器:按断路器安装方式分为移开式(...
高压配电柜上的
断路器合不上
去,
是什么原因
?
答:
高压
断路器不
能合
闸原因
:\x0d\x0a先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。\x0d\x0a如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。\x0d\x0a如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半...
断路器合不上
有哪些
原因
?
答:
你是指手动
合不上
吗?那一般有以下状况 1、操作机构损坏,跳扣或再扣等零部件坏了 2、欠压脱扣器没有通电 3、线路有短路,一
合闸
就跳 4、过载保护后,马上合闸(没有经过一段冷却)