10kv母线之间
10kV母线
间隙 10KA
母线之间
的最小距离,人与10KV带电体之间的最小...
答:
根据《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求,
10kV母线
空气绝缘净距离:≥125mm,我个人建议150mm.人身安全距离:1.进行地电位带电作业时,人身与10kV带电体间的安全距离不得小于0.4m,个人认为应大于0.5m.2.在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m.
10KV母线
相间间距是多少啊
答:
相间距离应该是根据
母线
的大小和安全距离来定的,
10KV
的母线安全距离国家标准是125mm,那么如果母排是10X80水平放置的话,相间距离应该>=210mm。0.4KV的母线安全距离国家标准是20mm,那么如果母排是10X80水平放置的话,相间距离应该>=105mm.10KV共相封闭母线与空气绝缘母线不同。在考虑了母线对地安全距离...
交流
10kv
线路的相电压是多少伏?
答:
对于
10kV母线
,单相对地电压称为相电压,电压额定值为:10/√3=5.77(kV);两根
母线之间
的线电压为10kV。一般来说,10kV系统为中性点不接地(或者经消弧线圈接地)的系统,称为“小电流接地系统”,没有中性点引出。因此所谓的相电压只是在做电力系统分析时才会使用,正常运行都是指的线电压。
10KV高压
母排相与相
之间
的安全距离是多少?
答:
安全距离是GB50060,DL404。相关点:1、对于
10kV
柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了。比如
母线
是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间...
我是南平电力设计的,我也想知道
10kv母线
桥箱内的母线各相
之间
的最小安 ...
答:
在3~1
10kV
高压配电装置设计规范的第五章,列表里写的3~
10kV
不同相的带电部分
之间
安全距离为200mm,楼上说的很对
室外
10
伏母排的相间距离是多少
答:
那么如果母排是10X80水平放置的话,相间距离应该>=105mm.
10KV
共相封闭
母线
与空气绝缘母线不同。在考虑了母线对地安全距离后,又在外面设置了金属外壳,其外壳上接地且不带电的,人可以直接碰上去。所以10KV共相封闭母线与人员
之间
没有安全距离,只是考虑不要产生人碰坏母线外壳的距离就是了。
10KV
柜内同相
母线
排排间距离最小安全距离
答:
你图中的是电流互感器进、出线间距只有80MM。电流互感器的同相进、出线间电位差几乎为0,也不存在隔离,因此间距允许做的很小,甚至只有几MM。这个间距与运行无关,只看安装或检修时是否方便工作。
低压
母线间
的最小的距离是多少?
答:
不同电压
之间
的距离是不一样的,
10KV
最小相间距离125mm,规定是200mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm。主母排到柜体外门的安全距离是国标40mm。
母线
是指多个设备以并列分支的形式接在其上的一条共用的通路。在计算机系统里,是指多台计算机并列接在其上的一条共享的高速通路,可以供这些计算机之间...
10KV高压母线
相可否交叉相接?
答:
你好,像这种情况的话可以考虑在这两个不同相位的的
母线之间
安装一“换向单元”参考GB_7251.2-2006母线槽标准2.3.10 OPTIMUS BUSWAY
电厂
10KV
共箱
母线
在运行时的与人员的安全距离要求是多少
答:
在《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》一文中,提出要求:
10kV母线
空气绝缘净距离要≥125mm。与人员的安全距离:1.进行地电位带电作业时,人身与10kV带电体间的安全距离不得小于0.4m;2.在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m。