电厂10KV 共箱母线在运行时的与人员的安全距离要求是多少

电厂10kv共箱母线在运行时的与人员的安全距离要求是多少?根据什么标准或规程确定的?谢谢。那位高人给予解答。

在《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》一文中,提出要求:10kV母线空气绝缘净距离要≥125mm。
与人员的安全距离:
1.进行地电位带电作业时,人身与10kV带电体间的安全距离不得小于0.4m;
2.在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-09
10KV共相封闭母线与空气绝缘母线不同。在考虑了母线对地安全距离后,又在外面设置了金属外壳,其外壳上接地且不带电的,人可以直接碰上去。所以10KV共相封闭母线与人员之间没有安全距离,只是考虑不要产生人碰坏母线外壳的距离就是了。追问

从一般意义上来分析,是这个道理,但是有没有规范或标准支持呢?

追答

没有规范,不会制定针对于共相母线对地距离的规范的,不过可以在电力工程设计手册中找到,也可以找有关的电厂设计,这样的范例很多。

本回答被提问者采纳