答:
10kV高压隔离开关
安装的一般要求:1、隔离开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油;2、隔离开关的各相刀片与固定触头应同时接触。前后相差不大于3mm;3、隔离开关拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离:户外式应大于180mm;
户内
式应大于160mm;4、隔离开关拉开时,刀片的拉开角度不...
目前市面上
10kv高压隔离开关
型号主要有哪些?
答:
10kv
高压
隔离开关
型号主要有:双安硅橡胶隔离刀闸全紫铜
10KV
高压开关高压
隔离开关
HGW9-10/400A,双泰STDHK11-63A/3P家用闸刀开关 单投转换开关 隔离开关 带保险片,施耐德断路器套装漏电保护器隔离开关空气开关舒适型配电方案(50~90m2
10kV隔离开关
的额定电流有哪几种
答:
答:
10kV隔离开关
,户外的有三种:GW1-10(W)/200、GW1-10(W)/400、GW1-10(W)/630;还有单极的GW9-10/200、400、630;GW9-10W/200、400、630;10kV隔离开关,户内的有5种:GN19-10/400、630、1000、1250A,GN2-10/2000、3000A。7000A的没有见到。
隔离开关
GN5一10w/60是什么意思
答:
GN5一10w/60——表示为电压为
10kv
、电流为60A的
户内隔离开关
,为第5次设计。
10KV高压隔离开关
带载负荷较大时为什么不能分断?
答:
10KV
高压
隔离开关
没有灭弧装置,在接通其断开负荷时有软大的电流通过,产生的电弧会损坏设备。所以它只能拉合电压互感器,因为其电流极小。它主要用于在没有负荷时断开和系统的连接。有一个明显的断开点。
10kv高压隔离开关
的绝缘电阻多少以上合格?有懂的来解答下吗?_百度知 ...
答:
我来给你解答吧 :高压设备的绝缘电阻,根据电力安规,每KV的绝缘电阻必须大于1MΩ
10KV
的高压
隔离开关
,对地绝缘电阻需要大于10MΩ才合格
10KV户内隔离开关
动触头插入深度
答:
1、根据型号不同,插入深度不同 2、相同型号,各个厂家设计深度也不同 国标中对这类具体结构性的尺寸不做具体要求,只对电气性能指标提出要求。
在
10KV
线路中什么时候安装断路器什么时候安装
隔离开关
!该这样选择型 ...
答:
正确的作法是先装隔离开关,接着隔离开关就装断路器。隔离开关的作用是隔断电源电路,断路器的作用是分断负载电流和短路电流。缺一不可。
隔离开关户内
可以有GN19、GN22~30等系列,户外有GW多种系列。断路器户内有ZN系列,户外有ZW系列。型号太多,看安装方便了。
10KV
为什么没有户外
隔离开关
答:
有的;GW1-10W/200---额定电压
10KV
、额定电流200A、动稳定电流15KA、热稳定电流5KA(5S);GW1-10W/400---额定电压10KV、额定电流400A、动稳定电流25KA、热稳定电流10KA(5S);GW1-10W/600---额定电压10KV、额定电流600A、动稳定电流35KA、热稳定电流14KA(5S);还有GW4的。参考资料:现代...
高压
隔离开关10kv
和12kv是一样的吗?我才接触高压不久,这个问题还不知道...
答:
高压
隔离开关10KV
和12KV是一样的,国家的等级10KV,35KV,66KV,后面国家提升等级有12KV,40.5,72.5KV,所以10KV就是12KV