户内隔离开关的安装要求有哪些?

户内隔离开关的安装要求有哪些?

10kV高压隔离开关安装的一般要求:
1、隔离开关的刀片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油;

2、隔离开关的各相刀片与固定触头应同时接触。前后相差不大于3mm;

3、隔离开关拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离:户外式应大于180mm;户内式应大于160mm;

4、隔离开关拉开时,刀片的拉开角度不应小于:户外式为35度;户内式为65度;

5、固定触头端一般接电源,但主进柜“倒进火”的除外,下隔离开关接负载。垂直安装时,固定触头在上侧;

6、隔离开关的传动部件不应有损伤和裂纹,动作应灵活;

7、单极隔离开关的相间距离不应小于:室内≮450mm;室外≮600mm;

8、单极隔离开关的背板应采用不小于50×50×5mm的角钢,穿钉直径不小于12mm;

9、隔离开关的延长轴、轴承、连轴器及曲柄等传动部件,应有足够的机械强度,联杆轴的销钉不应焊死;

10、隔离开关的拉杆应加保护环;

11、带有接地开关的隔离开关,接地刀片与主触头间应有可靠的闭锁装置;

隔离开关操作机构的安装位置应符合下列要求:

1、操作机构的固定轴距地面高度不应低于1米;

2、依墙安装时手柄中心距侧墙不应小于0.4米;

3、侧墙安装时,手柄中心距侧墙不应小于0.3米;

4、手柄中心距带电部分的距离不应小于1.2米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-21
户内隔离开关的安装要求
一、设备基础支架的检查,外形尺寸应符合要求,封顶板及铁件无变形、扭曲、水平偏差符合产品技术要求,并应符合下列规定:
混凝土强度应达到设备安装要求。
基础的中心距离及高度的偏差及应大于10mm。
预留孔或预埋中心线偏差不应大于10mm;基础预埋伯上端应高出混凝土表面1mm~10mm。
预埋螺栓中心线的偏差不应大于2mm。
二、设备的外观检查:

设备支架应无变形、镀锌层完好、无锈蚀、无脱落、色泽一致;
瓷件应无裂纹、破损、瓷瓶与金属法兰胶装部位应牢固密实,并应涂有性能良好的防水胶;法兰结合面应平整,无外伤或铸造砂眼;支柱瓷瓶外观不得有裂纹、损伤;瓷瓶垂直符合现行国家标准,
导电部分可挠连接应无折损,接线端子(或触头)镀银层应完好。
设备零部件应齐全、清洁、完好。
三、以上检查完全符合要求,才可以进行安装。本回答被提问者采纳
相似回答