UNZ10
10/0.1kv CL 0.5 100VA 具体表示
的什么
意思?求高人解 ...
答:
UNZ10是指电压互感器的型号
,表示10kV 的电压互感器,CL 0.5 100VA 表示准确级为0。5级,输出容量为100VA。10/0.1kV,表示电压比为10/0.1,也就是说一次电压为10kV,二次电压为0.1kV
10kv电压互感器型号有哪些
?
答:
1、JDZX10-10/ √3/0.1/ √3/0.1/3JDZX10是10kV单项电压互感器
,为半绝缘结构。2、用于测量相对地电压10/ √3意思为一次电压为10/ √3kV;0.1/ √3 /0.1/3 为为二次电压 第一个为测量级 0.1/ √3=57.7V;第二个为剩余绕组0.1/3 =33.333V2PT,3PT的接线方式:前者是用...
我想请问一下,
10kv
配电线路
电压
和电流
互感器
分别应该怎么选择,选择
什么
...
答:
1,
10KV一般为电流互感器的型号LZZBJ9-10
;计量回路的变比按额定电流的1.2倍选,其他回路的变比按额定电流的2倍选(考虑到保护动作)。另外准确级要根据实际需要来。带保护肯定有保护级(10P10,5P20,10P20),计量肯定有0.2S级,测量电流的肯定为0.5级。2,10KV一般为电压互感器的型号就要看实际...
电压互感器
jdzx9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/3
什么
意思
答:
10KV单相浇注式电压互感器。
10/√3KV、0.1/√3KV、0.1/3KV表示三个额定电压比。10表示原边额定电压1kV
。0.1表示第一个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,一般用于测量。0.1表示第二个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,常用于给仪表供电。
求这哥
电压互感器
和电流
互感器的型号代表什么
答:
电压互感器JDZ10-10A2
,10/0.1KV互感器一次额定电压10KV,二次侧电压100V,0.5互感器精度等级0.5级,J电压互感器,D单相,Z浇筑绝缘,
10设计序号,10额定电压10KV,A2结构代号
。电流互感器LZZBJ9-10A2C2G,L电流互感器,Z浇注绝缘,Z支柱式,B带保护级,J加大容量,9设计序号零序,10额定电压10KV...
10kv电压互感器
选择
答:
JDZX10是
10kV
单项
电压互感器
,为半绝缘结构。用于测量相对地电压。10/ √3意思为一次电压为10/ √3kV;0.1/ √3 /0.1/3 为为二次电压 第一个为测量级 0.1/ √3=57.7V;第二个为剩余绕组0.1/3 =33.333V。2PT,3PT的接线方式:前者是用两组PT,CT用二瓦计法测量三项功率;后者是...
电压互感器
柜JDZX6-10G/√3,0.1/√3,0.1/3
答:
JDZX6-10G:浇注式
电压互感器
为户内环氧树脂浇注式半封闭结构,适用于交流50Hz额定电压为
10kV
以下的电力系统中;0.1/3:是电压互感器变比.
10KV
系统三相四线
电压互感器
选用
什么型号
的?该如何接
答:
可以选择JSZW-
10
型的,
JDZJ-10 (10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)这个
电压互感器什么
意思啊?
答:
型号
的意思是 J-
电压互感器
;D-单相使用;Z-浇注式;J-加强型;10-用于
10kV电压
等级。在(10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)中,斜杠前的10/√3表示应该以单相对地的方式接入(相电压);后面(0.1/√3)/(0.1/√3)表示该互感器有两个相同的副边绕组,在原边的接线方式下,副边...
电压互感器
JDZ10-6 6000/100 0.2/1
型号
的意义
答:
J-在第一位时,表示
电压互感器
,D-在第二位时候表示单相,Z-在第三位表示浇注式,10表示额定一次
电压10kV
,后面就是厂家的设计编号和代码了。浇注式单相电压互感器,额定
电压10KV
,变比为10/0.1KV(即一次额定电压10KV二次额定电压0.1KV)。