电压互感器jdzx9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/3 什么意思

如题所述

10KV单相浇注式电压互感器。10/√3KV、0.1/√3KV、0.1/3KV表示三个额定电压比。

10表示原边额定电压1kV。

0.1表示第一个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,一般用于测量。

0.1表示第二个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,常用于给仪表供电。

扩展资料:

电压互感器型号由以下几部分组成  ,各部分字母,符号表示内容:

第一个字母:J——电压互感器

第二个字母:D——单相;S——三相

第三个字母:J——油浸;Z——浇注

第四个字母:X——带剩余电压绕组

数字1:9——设计序号

数字2:10——电压等级(KV)。

jdzx9-10表示单相浇注电压互感器,额定电压10KV。

额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。

额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。

准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。

参考资料:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-14

10KV单相浇注式电压互感器。高压绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。

分别适用于额定频率50Hz、60Hz,额定电压为 3, 6, 10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

扩展资料

电压互感器的常用接线方式有以下几种 :

(1)单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

(2)V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。

(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-02
10KV单相浇注式电压互感器。高压绕组额定电压为10/√3KV,二次绕组额定电压为0.1/√3KV,剩余绕组额定电压为0.1/3KV。很显然该互感器一般用3台结成星形接于10KV系统,二次绕组结成星形、剩余绕组结成开口三角形,用作10KV系统测量、保护和绝缘监察。本回答被提问者和网友采纳