10kv避雷器耐压打多少
避雷器耐压
试验标准?
答:
避雷器没有交流耐压试验。所谓的工频耐压实际上是工频放电电压的范围。以10千伏阀型LA的工频放电电压范围,
运行中为23-33千伏
。氧化锌避雷器耐压试验:1. 直流1mA下电压及75%该电压下泄漏电流的测量 该项试验有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判...
10kv
电压用多大等级
避雷器
答:
这是国家标准上的,你可以参考看看,
一般10kv的系统用的避雷器额定电压在17kv
,当然不同厂家的产品可能有所差异,但是都是基于国标制定的
10kV
配电变压器高压侧的
避雷器
能承受多大电压
答:
能承受17
KV
电压,做实验时必需拆除,如果不拆除,1是可能的你的试验箱跳闸,2是可能泄漏电流过大 请推荐为最佳答案
10kv
氧化锌
避雷器
一般放电电压
多少
?多少电压就会放电?谢谢
答:
一般情况下,10kV的系统中,
选择的避雷器的Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值为13kV
。如系统运行时,大于13kV左右运行运行时间一般为10s。简单的说如果电压超过13kV之后10s之后会放电。大于13kV的越多,放电速度越快,小于13kV越多,放电速度越慢。因为氧化锌避雷器放电有个爬电以及击穿过...
10kv避雷器
直流参考电压值标准是
多少
?
答:
根据技术参数表可知,
10kv避雷器
直流参考电压值标准参数值为Q/GDW13034.1-2014-10kV~35kV交流无间隙金属氧化物避雷器采购标准通用技术规范。提出了该套装置本体及附属设备分频分流式脱离器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。避雷器直流参考电压可参考氧化锌避雷器的u~i特性曲线判断。1ma...
10kv
高压柜交流
耐压
试验带
避雷器
一起做,试验电压是
多少
答:
不低于1000V。工频
耐压
试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—...
10千伏变压器
避雷器
工频放电电压是
多少
答:
10kV
变压器的系统最高电压是12kV.
避雷器
的工频放电电压肯定要高于12kV.选避雷器应该根据其最大持续运行电压MCOV。10kV电压等级的变压器应该选MCOV为12kV的避雷器。
10kV
变压器低压侧
避雷器
怎么选择?主要涉及电压侧电压问题,是选HY1.5W...
答:
,但对于配网好象没有输电网讲究。而无功补偿柜应该选高一点的,因此一般无功补偿柜的电容器组会串一个电抗,电抗与电容产生电压升,使电压升高了一点,一般
10kV
的电容器组会升高3%-11%,最常见的是升高6%和8%。380V的系统就不清楚是否串电抗了,如果串了就要升高
避雷器
的电压了。
10kv
电缆
耐压
试验
答:
第二个问题是不可以和
避雷器
一次
耐压
,橡塑电缆直流耐压值规范为4倍相电压,交流是2倍相电压,时间为15min,如果是直流电压,而
10kv
过电压保护器1ma参考电压一般在26kv左右,电压再高,泄露电流就会迅速增高,电压升不起来,再者过电压保护器一般也不允许长时间耐压,对元件有破坏作用。有不对的地方欢迎...
郭老师您好,我想问下,
10KV
的开关柜做
耐压
试验,应该给
多少
电压?有没有该...
答:
如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV既可;如果开关柜内部还有干式变压器,试验时没有拆除引线,一起打硬体
耐压
,出厂需要打28kV,交接需要打24kV;当然交流耐压试验前,有些东西是必须要拆除引线的,如柜内的
避雷器
、过电压吸收装置,电压互感器的负荷、带电指示器等;