10kV变压器低压侧避雷器怎么选择?主要涉及电压侧电压问题,是选HY1.5W-0.28/1.3 还是选HY1.5W-0.5/2.6

变台低压侧电压应该是0.38kV,应选HY1.5W-0.5/2.6 ,那低压电缆分支箱内的避雷器也是0.38吗?还有就是低压无功补偿柜内的避雷器也是用这个吗?这几个地方的电压我有点混淆,找了很多资料也没找到,希望大家指点

变压器低压侧与电缆分支箱的电压应是一样。但若考虑变压器比较重要,可以选低一个电压等级(一般电缆侧选线路型,变压器侧选变电站型),但对于配网好象没有输电网讲究。而无功补偿柜应该选高一点的,因此一般无功补偿柜的电容器组会串一个电抗,电抗与电容产生电压升,使电压升高了一点,一般10kV的电容器组会升高3%-11%,最常见的是升高6%和8%。380V的系统就不清楚是否串电抗了,如果串了就要升高避雷器的电压了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-26
HY1.5W-0.5/2.6
H:有机外套 Y:氧化锌电阻片 1.5:标称放点电流 W:无间隙 0.5:额定电压
2.6:标称放电电流下的残压 你这个是380避雷器的型号。
HY1.5W-0.28/1.3
H:有机外套 Y:氧化锌电阻片 1.5:标称放点电流 W:无间隙 0.28:额定电压
1.3:标称放电电流下的残压 你这个是220V避雷器的型号。
如果你是装在低压柜内直接接三相电压的话就用HY1.5W-0.5/2.6就行了。追问

低压用于户外了呢?无功补偿柜也是?关键是这几个地方了电压我有点搞不清楚

追答

这里所说的电压是系统额定电压。不是相电压。明白啊。10/0.4的变压器出来400v的电压,它的相电压只有220v。避雷器看系统额定电压,用400v作参照。

本回答被网友采纳