44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压安全距离
10kv高压
线与房屋的
安全距离
是多少?
答:
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米
;35千伏线路水平安全距离为3.0米;66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;330千伏线路水平安全距离为6.0米;500千伏线路水平安全距离为8.5米。各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:110千伏线路垂直安全距...
10kv高压
线
安全距离
答:
安全距离要求为500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;
10kV:0.7m
;变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;...
10千伏
高压
线离地
安全距离
是多少?
答:
10千伏高压线离地安全距离是:通过居民区不小于6.5米,通过非居民区不小于5.5米
。线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-...
10千伏
高压
线
安全距离
答:
10千伏高压线安全距离是6m
。其余千伏的安全距离:1. 1kV以下高压线的安全距离为4米;2. 35-110kV高压线的安全距离为8米;3. 154-220kV高压线的安全距离为10米;4. 350-500kV高压线的安全距离为15米。
10kv
电压等级
安全距离
是多少米
答:
10kV设备不停电时的安全距离为0.7米
。为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离。安全距离由《电业安全工作规程》规定,常用数据如下:电压等级(kV) || 安全距离(m)10 || 0.7 35 || 1.0 110 || 1.5 220 ...
10kv高压
线
安全距离
是多少?
答:
10kv高压线安全距离是5.5-6.5米。
低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10kV)
通过居民区不小于6.5米
,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。35-110kV线路通过居民区不小于7米,35-110kV线路通过非居民区不小于6米,35-110kV...
10kv高压
线
安全距离
?
答:
高压线的线与地面安全距离 线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。中压线路(6-10kV)
通过居民区不小于6.5米
,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。35~110kV线路通过居民区不小于...
国家规定10千伏的
高压
线距地面高多是多少?
答:
国家规范规定10千伏
高压
线距地面
安全距离
如下:最大计算弧垂情况下的安全距离为:人口密集地区地面至少6.5米,人口稀少地区地面至少5.5米,交通困难地区地面至少4.5米。
10kv高压安全距离
是多少
答:
工作人员在
10kV
及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的
安全距离
为0.35米。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离:
10KV
及以下为0.4M, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在...
10千伏
高压
线离地
安全距离
是多少?
答:
10千伏高压线离地安全距离是:
通过居民区不小于6.5米
,通过非居民区不小于5.5米。线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、
低压线路(380V)通过居民区不小于6米
,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压相间安全距离
10kv高压线落地安全距离
雨天高压线10kv安全距离
10kv高压电缆安全距离标准
10kv高压配电室安全距离
10千伏高压配电室的安全距离是多少
10kv两相之间安全距离
10千伏安全距离规定
10千伏高压线安全距离安规