44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电表倍率计算公式
变电所
10kv
配电柜电流互感器的变比为600/5,
电度表的倍率
是多少
答:
电能表的倍率=电流互感器倍率×电压互感器倍率
。如果没有电压互感器倍率,这电能表的倍率等于600÷5=120倍
电能表倍率
的
计算
问题
答:
电压变比是10kV/100V=100,电流变比=50/5A=10
,因为是10kV供电,肯定经过电压、电流互感器,所以倍率为电压变比乘以电流变比等译1000
变压器是
10Kv
变400v变压变比为50/5;它的
电能表怎么算倍数
有谁知道?
答:
电能表的倍率=变压比X变流比=10000/400X50/5=25X10=250
.将表的读数乘上倍率就是实际用电量了。
10kv倍率
是75/5怎么抄丢表
计算
?
答:
解:电压互感器变比10000/100=100,电流互感器变比75/5=15,
计量倍率=电压互感器变比×电流互感器倍率=100×15=1500
答:电量倍率等于 电能表走字数×1500倍。
10kv高压
,用PJG-100/10Y的高压开关,电量度数。怎样
计算倍率
答:
计算倍率
就是电流互感器的变比和电压负感器的变比。比如电流互感器的变比为200/5,电压互感器的变比为10000/100,那么电量度数就为:
电表
计数*40*100。
高压倍率
:高压10千伏计量
电表
是3*220/380 给出倍率是1500 请问 1500...
答:
高压
10千伏计量
计算
电量
倍率
是1500倍 ,你的
电度表
确认是220/380 的吗?我认为不太可能,你是否看错了?查查 。 通常情况电度表是3*100V/5A ,电压变比
10KV
/100V=100倍,那么,电流互感器的变比应该是75/5 ,还可以看出你的变压器应该在1000-1250KVA。
10千伏安
高压
电是怎么
计算
用电量的?
答:
低压计量电量的
计算
:低压电流互感器800/5,即
倍率
是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。虽然低压表总计电量与
高压
表计量的总电量不符,说明一是可能高压表安装时间较低压表早。或者是此高压总表后不止这一块低压表计量,可能还有其它用电设备(线路)通过另一块...
10kv高压
计量柜内智能
电表
怎样抄表,怎样乘
倍数
?
答:
通过按键循环按就可以查到上月的正向有功总、峰、平、谷电量,和本月的正向有功总、峰、平、谷电量,用本月的电量减去上月的电量,差值剩以
倍率
就是当月的电量,倍率是电流互感器的变比剩以100就是了
电压互感器
倍率计算
答:
KV ÷ 100 V = 100 倍,即
倍率
为 100 。【计量
电度表的
读数,需要乘以电压互感器的倍率(100),再乘以电流互感器的倍率】。目前电压互感器的二次侧电压是100V。如果原边电压是10000V,则倍率是10000/100=100倍,如果原边电压是6000V,则倍率是6000/100=60倍。互感器的电流比一般是按初级(穿...
高压
变压器
电表
乖率是多少
答:
电表
有电流互感器和电压互感器接入,电流互感器的二次一般是5A,
倍率
就是一次电流/5;电压互感器二次一般是100V,倍率就是一次电压/100 。比如说你的电压互感器是
10KV
/100V,电流互感器是200/5 A,那么你电表的倍率就是电表数乘以10KV/100V×200/5A=电表读数×100×40 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv高压电表怎么算电量
10kv高压抄表怎么抄
10kv高压计量怎么计算倍率
10kv高压电流互感器倍率
10千伏高压计量倍率
10kv互感器倍率计算公式
高压柜电度表抄表计算方式
10kva等于多少度电
高压电表的倍率怎么算