变电所10kv配电柜电流互感器的变比为600/5,电度表的倍率是多少

如题所述

电能表的倍率=电流互感器倍率×电压互感器倍率。如果没有电压互感器倍率,这电能表的倍率等于600÷5=120倍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-13
一般情况下,电度表上的倍率应选用与互感器算得的倍率相一致,而互感器算得的倍率应为=电流互感器变比×电压互感器变比=600/5×(10×1000)/100=12000