44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv励磁变压器耐压打多少
电工基础知识
答:
变压器
油的试验周期:35KV以上的变压器每年至少一次;35KV以下的变压器每两年至少一次。试验油样的数量:
耐压
试验不少于0.5L(约0.45Kg);简化试验不少于1L(约0.9Kg)。9, 变压器补油时的注意事项?35KV以上的变压器应补入相同牌号的油,并应作耐压试验。
10KV
及以下的变压器可补入不同牌号的油,但应作混油耐压试验。补油...
临时用
变压器
不安装馈电柜行吗
答:
4
变压器
的交接试验 变压器交接试验的内容:测量线圈连同套管一起的直流电阻检查所有分接头的变压器的变压比检查三相变压器的接线组别和单项 变压器引出线的极性测量线圈同套管一起的绝缘电阻线圈连同套管一起做交流
耐压
试验。 5 变压器送电前检查 变压器送电试运行前做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。变压器试...
跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!
答:
46.>Y,d11组别的
变压器
差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。( )答案:√47.>
10kV
保护做传动试验时,有时出现烧毁出口继电器触点的现象,这是由于继电器触点断弧容量小造成的。( )答案:×48.>为了防止调相机的强行
励磁
装置在电压互感器二次回路断线时误动作,两块低电压继电器应分别接于不同...
35KV
变压器
宜选用什么型号的有载调压开关?
答:
(2)330、500kV降压
变压器
宜选用无
励磁
调压型,经调压计算论证确有必要且技术经济比较合理时,可选用有载调压型。(3)发电厂的联络变压器,经调压计算有必要时,可选用有载调压型。 (4)自耦变压器需有载调压时,宜采用中压侧线端调压。(5)直接向
10kV
配电网供电的应选有载调压降压变压器。经...
我是一家工厂电工(有证),厂里不规范用电好多,如果发生触电事故我要承...
答:
A、
变压器
应进行五次空载全电压冲击合闸应无异常情况,第一次受电后持续时间不应少于10分钟,
励磁
涌流不应引起保护装置的误动。 B、变压器并列前,应核对相位。 C、带电后,检查本体及附件所有焊缝和连接面,不应有渗油现象。3)、运行中的检查变压器在运行中,值班人员应定期检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发...
水电站主
变压器
有那些继电保护?保护范围及动作结果是什么?
答:
1、
变压器
差动保护;范围:变压器内部故障保护 2、变压器接地保护;范围:主变压器的后备保护 3、变压器的瓦斯保护;范围:变压器内部故障保护 4、变压器相间短路的后备保护;范围:变压器的外部保护 另外:WBZ---1201系列变压器保护包括:1、WBZ---1201(A)主保护:(1)差动电流速断保护 ( 2)二次...
三相
变压器
的组线方式?
答:
如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/
10kV变压器
用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。 所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重...
三相
变压器
接三根火线进去可以接三相四线出来吗?
答:
7).三相
变压器
采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无
励磁
调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相...
初级电工基础知识有什么?
答:
初级电工应具备基础电工原理知识,常用的工厂电器的原理以及应用,看懂学会电器线路图常用电工测量仪表、工具和防护用具使用及维护,室内线路、架空线路和电缆线路的安装敷设和使用维护,常用导线种类、选用与联接方法,交流异步电动机类型、用途和运行控制、维护、安装检修,常用
变
配电设备及控制低压电器,变配电...
变压器
油温
多少
度算合适?
答:
公司的
变压器
的调压方式:总降压站1
10KV
/
10KV
采用的是有载调压方式;车间降压站10KV/380V采用的是无
励磁
调压方式。变压器油的试验周期:35KV以上的变压器每年至少一次;35KV以下的变压器每两年至少一次。试验油样的数量:
耐压
试验不少于0.5L(约0.45Kg);简化试验不少于1L(约0.9Kg)。