44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv励磁变压器耐压打多少
s11-5000/10
变压器
主要技术参数
答:
空载损耗:比GB/T6451-2008下降20 负载损耗:比GB/T6451-2008下降5 而GB/T6451-2008<油浸式电力
变压器
技术参数和要求>中的表2 630kVA~6300kVA三相双绕组无
励磁
调压电力变压器中规定:5000kVA 变压器的损耗如下:空载损耗: 5.13kW 负载损耗: 33.03kW 以此推算:S11-5000/10变压器的损耗如下:空载...
250kva
变压器
最大电流是
多少
答:
例如:
10KV
/0.4KV200KVA效率0.95的油侵
变压器
,高压侧最大额定电流为12A,低压侧最大额定电流为288A。250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在
励磁
的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q)。变压器的最大负载KW数是根据设备的...
电力
变压器
的型号及技术参数
答:
S9—160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无
励磁
调压,额定容量l60kVA,高压侧绕组额定电压为
10KV电力变压器
。SC8—315/10表示三相干式浇注绝缘,双绕组无励磁调压,额定容量315kVA,高压侧绕组额定电压为10KV电力变压器。S11一M(R)一100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆截面),...
变电五十万伏一相一个
变压器
吗?
答:
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、
励磁变压器
。变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式...
1250kva的干式
变压器
的参数表
答:
1、1250kva的干式
变压器
的参数表如下:(SCB10-1250/10变压器为例)2、1250kva的干式变压器的参数 接上表 3、产品型号含义:(1)SCB10—□/□;(2)S:表示三相电力变压器;(3)C:表示固体成型(环氧树脂浇注);(4)B:表示 箔绕线圈;(5)10:表示 性能水平代号;(6)□/□:分别表示...
250kva
变压器
最大电流是
多少
答:
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。250kvA
变压器
的额定电流是360A,就是可以输出三相360A电流。变压器额定电流的计算公式为,输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率,输出额定电流:容量/√3/输出电压。例如:
10KV
/0.4KV 200KVA 效率0.95 的油侵变压器,高压侧最大额定...
电力
变压器
调压时,1
10kV
、35kV侧调压比例分别为
多少
请不吝赐教_百度知...
答:
变压器
分接开关调压范围应经调压计算确定。无
励磁
调压变压器一般可选±2×2.5%(
10KV
配电变压器为±5%)。对于有载调压变压器,63KV 及以上电压等级的,宜选±8×(1.25~1.5)%;35KV 电压等级的,宜选±3×2.5%。位于负荷中心地区发电厂的升压变压器,其高压侧分接开关的调压范围应适当下降2....
250kVA
变压器
的标准阻抗电压是
多少
?
答:
给你一个确切的回答:1、干变:无
励磁
调压:一次侧电压等级为
10kV
为:4%;一次侧电压等级为20或35kV为:6%(见国标GB10228-2008)。2、油变:无励磁调压:一次侧电压等级为10kV为:4%;一次侧电压等级为35kV为:6.5%(见国标GB6451-2008)
10kv
过流保护整定值计算
答:
10kV
配电线路的特点 10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台
变压器
T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km。有的线路由35kV变电所出线,有的线路由1
10kV变
电所出线;有的线路上...
变压器
的使用年限
答:
变压器
的寿命年限为20年。国标规定,变压器按20年使用年限设计,事实上,运行中的大多数变压器往往超过这一年限。实际使用中,是根据运行情况由行业规定提前淘汰,比如1976年前后生产的一批铝线圈薄绝缘变压器,国家就提前发文淘汰。
棣栭〉