要想价格便宜,两组手动框架式1200+1800,要想方便好用600+1200+1200自动柜式,都必须串联6%电抗率电抗器。因为你没提供
变压器
大小及负载类型,无法根据预测来减少你的投资。
我
变压器
容量2000kva,
10kv
供电,从高压开关到变压器最远有2000m这样,用...
答:
只按2000KVA/
10KV
。50平方是可以满足电流要求了,但你这是2000米,要考虑压降还有接力等因素,建议最好用70平方的。
10(6)/0.4kv三相
变压器
什么意思
答:
如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/
10kV变压器
用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。 所以,决定60与35kV级绕组的接法时要...
谁能告诉我通常工厂用高压
变压器
各种规格及参数
答:
http://www.zdhq.com/
10kv
s11-cs.htm GB/T6451-1999《三相油浸式电力
变压器
技术参数和要求》第1号修改单 :http://www.ctn.net.cn/webpage/bzxx/bzxx020823.htm 环型变压器技术参数:http://www.diyzone.cn/article/view_23.html S9-50~1600/35双绕组无
励磁
调压配电变压器技术参数:http...
如何进行
耐压
测试?
答:
如何进行
耐压
测试?将耐压测试仪的一端直接夹在被测设备的外壳上,测试仪的另一端连接到被测设备的输入电源端。慢慢调整电压到你需要测试的耐压值。如果没有报警,表示通过。测试时注意安全,被测设备和操作人员必须绝缘,防止触电。
例:
10KV电力
线路在带负荷送电时为什么要产生涌流?怎样解决?
答:
涌流是
变压器励磁
支路流过的非正常励磁电流(比正常时大得多)。励磁涌流产生有两个原因 (1)变压器刚投入系统运行的瞬间,如果系统电压不恰好在峰值,则变压器的励磁回路均会出现励磁涌流。特别地,当投入瞬间系统电压恰好为零的时候,励磁涌流最大。这种励磁涌流是由变压器的暂态磁通造成铁心饱和引起的。
电力
变压器
型号规格有哪些
答:
7).三相
变压器
采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无
励磁
调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相...
郭老师您好,今天在现场给
10kv
配变送电,送到
变压器
后变电站的开关就会跳...
答:
应该是
变压器
的
励磁
涌流,为正常电流的3倍,所以可能会跳,我认为是这个原因
谁知道
变压器
上的无
励磁
分离开关怎么调
答:
2.3 发现调压开关向外渗油,一般是耐油胶垫老化所致,应予更换。若是法兰盘不紧密或转轴处渗油,可视情况进行调校修复。对受潮的绝缘部件,要拆下烘干后并经
耐压
试验合格。试验电压为:6~
10kV
调压开关应大于2kV;35kV调压开关应大于5kV,试验时间均为1min。2.4 拆卸调压开关前,应对各线头及接线...
为什么电力
变压器
高压立端是按三角形法而低端按Y 形接法呢?
答:
变压器
谐波的产生 变压器的谐波电流是由其
励磁
回路的非线性引起的,但是由于铁芯磁化曲线的非线性,产生正弦磁通的励磁电流也只能是非线性的,励磁电流已经变为尖顶波了,进行傅立叶分析可知,其中含有全部奇次谐波,以3次为最大. 角接变压器作用 有利于抑制高次谐波电流:对Yyn0结线的二相变压器,原边星形...