电力变压器调压时,110kV、35kV侧调压比例分别为多少 请不吝赐教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-26
变压器分接开关调压范围应经调压计算确定。无励磁调压变压器一般可选±2×2.5%(10KV 配电变压器为±5%)。对于有载调压变压器,63KV 及以上
电压等级
的,宜选±8×(1.25~1.5)%;35KV 电压等级的,宜选±3×2.5%。位于负荷中心地区发电厂的升压变压器,其高压侧分接开关的调压范围应适当下降2.5%~5.0%;位于系统送端发电厂附近降压
变电所
的变压器,其高压侧调压范围应适当上移2.5%~5%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GZZR3YWKK.html
相似回答
变压器
T2一次侧电压为
110kV
二次侧电压为
35kV,
当变压器工作在-2.5%...
答:
因为
变压器
一次侧电压高,所以电流小。变压器的调节触头都是在一次侧。变压器的电压比就是它的匝数比。
10kv
变压器
规格的选择都要看哪些参数
答:
一台额定电
110kv
/35kv/10kv三侧(圈)变压器。额定功率50000kvA,SFZ-三相三圈油浸式
电力变压器
11-设计序号,属低损耗节能变压器,50000/110-指额定容量50000kvA(50MvA),额定电压110kv 50MVA/50MVA/15MVA-容量分别指110kv侧50000kvA
35kv侧
50000kvA 10kv侧15000kvA 110kv侧8挡
调压,
1.25%变压 ...
三相
变压器
接三根火线进去可以接三相四线出来吗?
答:
所以,决定60与
35kV
级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对
,变压器
也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一...
容量8万的十一万
站
变压器
怎样分配最好
答:
这是非常常见的一种电力变压器,
通常各绕组的容量会选取为220kv侧180mva,110kv侧180mva,35kv侧90mva.也就是说220kv
,110kv侧绕组均为全容量,35kv侧为半容量.若这台变压器220kv输入满载180mva,其容量将被110kv,35kv分担.分担比例在110kv侧180mva,35kv侧0mva(即空载)和110kv侧90mva,35kv侧90mva...
大家正在搜
电力变压器如何调压
电力变压器调压开关
三相双绕组无励磁调压电力变压器
电力变压器有几种调压方式
电力变压器调压
有载调压变压器电压计算
有载调压电力变压器构造
变压器调压开关怎么调
电力变压器有几种
相关问题
对于110kV/35kV/10kV三圈变压器如何对35kV侧...
电力变压器的调压范围如何确定
110KV变压器调压开关的正8档的额定电压为什么是12100...
110kv变电站35kv侧,中的110和35指的是什么意思?
110kv容量50MVA变压器额定电压一般是多少??(高压侧...
有关变压器的调压方式问题
110KV变压器装设一台有载调压和一套无载调压装置,请问哪位...