35kV侧电压范围是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。
针对有载调压变压器的电压调节方法如下:
①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。
②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压高,同时低压侧电压正常,可以调变比。
有载调压变压器的功能及作用:
系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动,在实现无功功率就地平 衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定,是变压器在负载运行中能完成分接头电压切换的总称。
有载调压的优点和缺点:
优点:供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,这类变压器不但向负荷提供有功功有载调压变压器有载调压变压器率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。
缺点:不能改变无功需求平衡状态,影响变压器运行的可靠性,加大投资及运行费用。
那我要调中压侧的电压,怎么操作呢?中压侧的电压高要调低,怎么调?
追答低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压高,同时低压侧电压正常,可以调变比。
本回答被网友采纳我就是不知道怎么调了,能说得明白些吗?高压侧电压正常,就是中压侧扁高,现在要调低。三卷变中压侧都有5个档位,怎么来调,给有个标准呢?