对于110kV/35kV/10kV三圈变压器如何对35kV侧进行调压,电压范围是多少 ?

如题所述

35kV侧电压范围是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。

    针对有载调压变压器的电压调节方法如下:

①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。

②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压高,同时低压侧电压正常,可以调变比。

    有载调压变压器的功能及作用:   

      系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动,在实现无功功率就地平  衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定,是变压器在负载运行中能完成分接头电压切换的总称。

    有载调压的优点和缺点:

优点:供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,这类变压器不但向负荷提供有功功有载调压变压器有载调压变压器率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。

缺点:不能改变无功需求平衡状态,影响变压器运行的可靠性,加大投资及运行费用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-04
有载调压变压器的调压是指调高压侧和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切电容器调整。35kV侧电压范围是35~38.5kV,实际上34.5~38.5kV也可以。追问

那我要调中压侧的电压,怎么操作呢?中压侧的电压高要调低,怎么调?

追答

低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压高,同时低压侧电压正常,可以调变比。

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-04
一般中压带调压都是无励磁调压开关 即35±2*2.5%
如果你要调中压开关电压高挺麻烦的~停主变负荷 停GIS断路器 挂接地,上去调分接开关把往1档方向调~具体调几档自己算下电压~注:看看是不是高压电压偏高 引起的中压电压升高,还是中压原本档位就放的不对~
最好还是调高压侧有载调压开关~方便简单 毕竟是你高压母线电压偏高。追问

我就是不知道怎么调了,能说得明白些吗?高压侧电压正常,就是中压侧扁高,现在要调低。三卷变中压侧都有5个档位,怎么来调,给有个标准呢?

相似回答