变电所35KV等级的母线电压通过变压器变到400V,请教下知道的师傅,这个35KV的电压允许的波动范围

最好是说具体一点,比如 最高不能超过多少KV,最低不能低于多少KV,在这个范围之间不影响生产!

按国家标准(GB12326—90)规定,适用于交流50Hz电力系统在正常运行条件下供电电压对标称系统电压的偏差,电力系统公共供电点的电压波动允许值为:10kV及以下为2.5%,35~110kV为2.0%,220kV及以上为1.6%。非正常状况下,用户受电端的最大允许电压偏差不得超过额定电压的士10%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-13
10-35KV 波动范围为15%
也就是说35KV的最高运行电压为40.5kV
最低电压的话一般不怎么计,因为在35KV侧出线的时候,就不是35KV,是38.5kV,升压了10%
就是线路电压损的原因。计算最高电压是做设备的绝缘水平追问

谢谢你的回答!,我还想问下!如果母线电压最高达到了40,5KV,那低压不就是要达到450V以上了吗?那对电机设备的使用寿命不是影响很大吗?我测过,如果高压有37KV,低压起码有420多V!

追答

你应该知道,35KV的设备都是按40.5的绝缘水平计算的,同样,低压则也是同理,还有400V侧的绝缘水平为0.66kV

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-10
你35KV最高运行电压是40.25KV最低是31.5KV这是正常范围。400V侧最高电压在428V最低电压在360V就能保证正常生产了。
相似回答